Shoutbox

Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин 2024 Apr 18 16:29:33

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Пользователей
  • Всего пользователей: 10221
  • Latest: lll
Stats
  • Всего сообщений: 52143
  • Всего тем: 2889
  • Online Today: 578
  • Online Ever: 756
  • (26 Апрель 2024, 06:46:29)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 500
Total: 500
Яндекс.Метрика

РП на территории Больницы

Автор andvol, 23 Январь 2013, 19:45:57

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

andvol

Здравствуете!
Я совсем еще молод на вашем форуме, так что, если что, извиняюсь :blush2:


Ситуация такая: Имеется больница, по всей видимости областная, короче большая. Которую снабжают теплом две газовые котельные. Заказчик хочет предусмотреть резервный источник топлива, т.е. резервуарный парк СУГ (примерно 300 м3) для питания этих котельных.


Вопрос: можем ли мы на его территории, разместить такое хозяйство. Территория большая, расстояния позволяют, но ГИП засомневался, что именно в границах участка. :search:
Перерыл все что мог, ничего стоющего. Может можно этот парк отнести к зданиям и сооружениям хозяйственной зоны, ведь котельные то уже стоят и как я понял работают.


Заранее спасибо

МосМодер

Можно. Главное - выдержать расстояния по СНиП 42-01-2002
Генплан - это то, что нас объединяет!

andvol

Расстояния проверял, там до ближайшего корпуса порядка 120-130 метров, так что по СНиП все проходит.
Но в ФЗ-123 есть такой пункт
Статья 74

4. Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионов, рынков, парков, жилых домов), а также до границ земельных участков детских дошкольных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа следует увеличить в два раза по сравнению с расстояниями, указанными в таблице 20 приложения к настоящему Федеральному закону, независимо от количества мест.
Вот именно границы земельного участка и смущают, хотя резервуары будут подземные