Расстояние от ТП до промыслового нефтепровода

Автор VYT, 30 ноября 2012, 19:09:57

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

VYT

вопрос:
сколько принять от тп на кусте скважин до промыслового трубопровода нефти от этого куста? Обустройство куста, не строительство скважины.

1) смотрю СП 34-116-97 табл.13:
строка 9/столбец любой - пишут: - "Расстояние от отурытых и закрытых тп и закрытых РУ напряжением до 35кВ и более см ПУЭ.
смотрю ПУЭ 7 п.2.5.281 и табл 2.5.39-даны расстояния между вл и промысловой трубой - не менее высоты опоры, т.е. в моем случае 10-15м!
Получается в пуэ нет прямого разрыва от тп до трубы, разрыв смотрели применительно не тп ,а вл.

2) а если по такой же схеме сказать, что тп остается, а трубу смотрим, как наружную установку, по по тому же ПУЭ , только 6, табл 7.3.13 -12,25м, в зависимости от степени огнестойкости тп(открытая, либо закрытая).

3) вернемся к табл 13 СП. Строка 21 - РУ, для питания объектов промыска. Каждая ТП имеет в себе РУ. Расстояния - 25,50м!

что в итоге примем? вариант 3,всеже думаю для электростанций принимать, к тп не относить, но ...??????

slastena_7289

Посмотрите по СНип "Магистральные трубопроводы" 2.05.06-85*, табл.4 п.9. не менее 15 м от крайней нитки

VYT

я спросил, относительно промыслового нефтепровода

tim-dmitriy

Если трубопроводы находятся именно в границах куста скважин- то СП 34-116-97 в плане расстояний до ТП не распространяется:
п. 1.2.2. "Для нефтяных месторождений:

выкидные трубопроводы от нефтяных скважин, за исключением участков, расположенных на кустовых площадках скважин (на кустах скважин), для транспортирования продуктов скважин до замерных установок".
в ПУЭ конкретно про расстояние от ТП до нефтепровода нет, нужно смотреть на радиус взрывоопасной зоны нефтепровода, если память не изменяет это 5м, и то от задвижек и запорной арматуры трубы.  В ПУЭ есть подробная классификация взрывоопасных зон. Размещение соответственно допускается за границей взрывоопасной зоны. Я всегда брал 10м от ТП до внутриплощадочного трубопровода, но если учитывать радиус взрывоопасной зоны- то и 5м допускается.
Единственно, где конкретно прописано расстояние от ТП до нефтепровода- это СНиП 2.11.03-93 табл.5- 10м от подземного. Но, к сожалению данный СНиП к кустам скважин не применить.
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

VYT

если за аналог принимать, то вот есть норма:
          Трубопроводы_межцеховые ТП и РУ_открытые Обеспечение пожарной безопасности предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 5_14 10

но я страхуюсь. принимаю 1,5высоты опоры вл

tim-dmitriy

Тоже считаю, что если место позволяет- то лучше подстраховаться. Сам стараюсь так же.
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]