Shoutbox

Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин 2024 Apr 18 16:29:33

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Пользователей
  • Всего пользователей: 10221
  • Latest: lll
Stats
  • Всего сообщений: 52143
  • Всего тем: 2889
  • Online Today: 567
  • Online Ever: 756
  • (26 Апрель 2024, 06:46:29)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 573
Total: 573
Яндекс.Метрика

Площадка для трансформаторной подстанции

Автор Alex8888, 02 Ноябрь 2012, 10:33:11

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Alex8888

Подскажите, какая должна быть площадка у трансформаторной подстанции? Достаточно ли сделать к ней односторонний проезд шириной 3,5м с разворотной площадкой и  отмосткой 1,5 м?

Djakob

Да, обязательное требование со всех сторон 1,5м и у зоны загрузки/подъезда 3м

Alex8888

Спасибо! Трансформаторы сами тяжолые для установки потребуется грузовая машина-кран, соответственно нужна площадка для таких нужд, и дальнейшего ремонта. А вообще существует ли какая нибудь литература конкретная по данному вопросу?

Юля

Цитата: Djakob от 02 Ноябрь 2012, 12:29:23
Да, обязательное требование со всех сторон 1,5м и у зоны загрузки/подъезда 3м
Насколько я знаю, в СПб требование 3,5 м с 3 сторон.

Alex8888

Цитата: Юля от 02 Ноябрь 2012, 15:45:59
Цитата: Djakob от 02 Ноябрь 2012, 12:29:23
Да, обязательное требование со всех сторон 1,5м и у зоны загрузки/подъезда 3м
Насколько я знаю, в СПб требование 3,5 м с 3 сторон.

Подскажи номер документа?

Юля

документ не знаю, такое бывает требование при согласовании рабочки в Электрических сетях

Alex8888

Значит пойду к электрикам! Они точно должны знать!

Djakob

Цитата: Юля от 02 Ноябрь 2012, 15:45:59
Цитата: Djakob от 02 Ноябрь 2012, 12:29:23
Да, обязательное требование со всех сторон 1,5м и у зоны загрузки/подъезда 3м
Насколько я знаю, в СПб требование 3,5 м с 3 сторон.
свои проекты в СПб имено 1,5 с трех сторон и 3 с одной, но чаще вплотную к проезду делаю (если найду выложу) :scratch_ones_head:

ИИррииннаа


Еще посмотрите:-Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ и
-ПУЭ

Alex8888

Цитата: Djakob от 02 Ноябрь 2012, 17:37:59
Цитата: Юля от 02 Ноябрь 2012, 15:45:59
Цитата: Djakob от 02 Ноябрь 2012, 12:29:23
Да, обязательное требование со всех сторон 1,5м и у зоны загрузки/подъезда 3м
Насколько я знаю, в СПб требование 3,5 м с 3 сторон.
свои проекты в СПб имено 1,5 с трех сторон и 3 с одной, но чаще вплотную к проезду делаю (если найду выложу) :scratch_ones_head:
Спасибо! за инфу, я все понял!

vargrah

Учитывая, что типов ТП куча, лучше всего достать электрика, который даст вам проект ТП. Недавно размещал ТП ларькового типа фактически состоящую из двух тп. и подъезды шириной 3,5 м со стороны входов пришлось предусматривать с двух сторон.
Поэтому разговаривать что с одной, двух или трёх сторон - не есть правильно. Со стороны входа в тп - 1,5 метра, со стороны выкатки трансформатора - 3,5 м. всё.
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"

Djakob

Цитата: vargrah от 06 Ноябрь 2012, 09:20:48
Учитывая, что типов ТП куча, лучше всего достать электрика, который даст вам проект ТП. Недавно размещал ТП ларькового типа фактически состоящую из двух тп. и подъезды шириной 3,5 м со стороны входов пришлось предусматривать с двух сторон.
Поэтому разговаривать что с одной, двух или трёх сторон - не есть правильно. Со стороны входа в тп - 1,5 метра, со стороны выкатки трансформатора - 3,5 м. всё.
согласен! :yes:  того же мнения..

Timon_3D_Union

Здрасте! А про пожарные проезды вокруг бктп слышали? Мне Гип втирает, что вокруг БКТП должен быть обеспечен круговой объезд...
не верится

Denis_Che

А с чего? отступ 5м от проезда и хватит.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

skagozin

ПУЭ 7-е издание п.4.2.131


По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.

Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.

Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).

(4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1 - В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:  16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V. и т.д.)

Veter

Добрый день.
По всему форуму часто пишут, что вокруг ТП должна быть отмостка 1.5 м и со стороны выгрузки- 3 м.


А где об этом  в нормативах сказано ? В ПУЭ ничего такого нет

Denis_Che

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

Сергей Алекс

15 Сентябрь 2014, 14:14:09 #17 Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2014, 16:02:23 от wwaldemar
Цитата: skagozin от 12 Сентябрь 2013, 20:20:50
ПУЭ 7-е издание п.4.2.131


По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.

По пожарной безопасности лучше обращаться к СП 4.13330.2013. Там требования более жесткие и для пожарников именно СП 4 считается более важным документом, нежели ПУЭ.
Делай, что должен и..., будь, что будет.

Veter

Сергей, спасибо за ПУЭ, но я спрашиваю про расстояние-отмостку, о которой здесь часто пишут -1.5 м с трех сторон и 3 м.со стороны погрузки.
Это к пожарным требрваниям не имеет отношение

Марина

16 Сентябрь 2014, 13:42:59 #19 Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2014, 15:38:06 от wwaldemar
Veter, в пособии к СНиП 2.02.01-83, п. 3.182. написано: "Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Для зданий и сооружений, возводимых на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, ширина отмостки должна быть не менее 2 м и перекрывать пазухи. На площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, а также при полном устранении просадочных свойств грунтов или их прорезке на площадках с грунтовыми условиями II типа ширина отмосток принимается 1,5 м.
Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м.
Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки."
А со стороны въезда - это пандус с коэффициентом уклона 0,01 (10 промилле), поэтому смотрите как там у Вас получится.
Если на что-то долго смотреть, что-то можно и увидеть.

TinyPortal © 2005-2019