Складская база

Автор Jemma, 19 октября 2012, 11:58:26

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Jemma

Добрый день!


Прошу вас посмотреть набросок моего генплан складской базы. Базы конечно очень маленькая, 6 идентичных складов категории Д, АБК, КПП и газовая котельная. Все это расположено в промзоне.


Т.к. генплан фактически разрабатываю 1 раз, волнуют след. вопросы:
1. Расстояние между складами (по короткой стороне) по СП 4.13130 не нормируется (для зданий категории Г и Д) я сделала 6 м., чтобы организовать проезд. Можно сделать меньше?
2. Можно ли расположить здания АБК и КПП непосредственно на границе выделенного земельного участка, учитывая то, что после границы идет дорога достаточной ширины.
3. Насчет газовой котельной, какими нормативами нужно руководствоваться. Расстояние до складов от котельной  получилось 13,5 м, но меня волнует расстояние до соседнего участка. На съемке на соседнем участке строений не обозначено, тем не менее, боюсь ошибиться.
4. Склад шириной 18 м, то есть проезд можно было делать с 1 стороны, сделала с 2-х по желанию зака.


Буду благодарна за любую вашу критику!






Max

Приветствую.

1) 6м маловато - а пешеходы ? а отмостка ? Если будут выезды сторцов еще ++ ? выступающие обьекты(лестница,крыльцо) ?
Лучше взять 9 и жить спокойно.

2) Если по градплану нет ограничений то можно. Надо смотреть красные линии - от них надо отступать по ПЗЗ (как я запутал ух)


Перечитать генеральные планы промышленных зд и со.
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

Jemma

[size=78%]Спасибо, сделала 9 м., въездов с торцов не будет, но действительно лучше подстраховаться, опять же степень огнестойкости точно не задана. [/size]

[size=78%]А по поводу расстояния от соседнего участка, чем руководствоваться, если на съемке нет строений. [/size]