Здравствуйте дорогие форумчане, помогите разобраться в одном вопросе, вся надежда на вас, больше мне не с кем посоветоваться. Вопрос такой:

Как построить продольный профиль водопроводной сети в случае, когда она (трасса) в конце участка разветвляется? (см.фото). Моя трасса В1 в конце участка разветляется на два участка. Вот я и думаю, мне что, строить два профиля? Первый от пункта 1 до 8, а второй профиль от пункта 1 до 8"?
Или же мне достаточно построить один профиль от 1 до8, а потом показать кусок от пункта 5 до 8". Что посоветуете?

Сергей Алекс

Цитата: kino852 от 26 июня 2012, 18:31:20
Здравствуйте дорогие форумчане, помогите разобраться в одном вопросе, вся надежда на вас, больше мне не с кем посоветоваться. Вопрос такой: Как построить продольный профиль водопроводной сети в случае, когда она (трасса) в конце участка разветвляется? (см.фото). Моя трасса В1 в конце участка разветляется на два участка. Вот я и думаю, мне что, строить два профиля? Первый от пункта 1 до 8, а второй профиль от пункта 1 до 8"? Или же мне достаточно построить один профиль от 1 до8, а потом показать кусок от пункта 5 до 8". Что посоветуете?
Я бы на плане указал "Ветка-1 и Ветка-2". На продольнике также бы указал наименование этих веток. Номера колодцев на разных ветках естественно должны быть разные.
Делай, что должен и..., будь, что будет.

kino852

Цитата: Сергей Алекс от 26 июня 2012, 18:59:47
Я бы на плане указал "Ветка-1 и Ветка-2". На продольнике также бы указал наименование этих веток. Номера колодцев на разных ветках естественно должны быть разные.
Да, конечно, номера колодцев на разных ветках у меня разные, также как и перечень углов линии, Уг.1,Уг.2, и т.д. Совет по указанию на плане Ветка-1 и Ветка-2 хороший, приму к сведению, спасибо.
P.S. Дело в том, что это первый мой проект НВК, который я делаю. И мне любой дельный совет по разработке продольных профилей инженерных сетей пригодится... Спасибо.

Kumiko

Делается 2 профиля. Первый делайте с учетом более длинного после разветвления отрезка (3-8). А второй - оставшийся кусочек (5-8'). Называть лучше как-то вроде "Продольный профиль водопровода В1 от колодца Х до колодца Y"
Чтобы сразу увязывалось с планом.

kino852

Цитата: Kumiko от 26 июня 2012, 20:55:54
Делается 2 профиля. Первый делайте с учетом более длинного после разветвления отрезка (3-8). А второй - оставшийся кусочек (5-8'). Называть лучше как-то вроде "Продольный профиль водопровода В1 от колодца Х до колодца Y"
Чтобы сразу увязывалось с планом.
Отлично, понял Вас, спасибо... Так и сделаю.. :yes:

Сергей Алекс

Цитата: Kumiko от 26 июня 2012, 20:55:54
Делается 2 профиля. Первый делайте с учетом более длинного после разветвления отрезка (3-8). А второй - оставшийся кусочек (5-8'). Называть лучше как-то вроде "Продольный профиль водопровода В1 от колодца Х до колодца Y"
Чтобы сразу увязывалось с планом.
Я бы сказал, что этот вариант даже более правильный, потому как в принципе это одна ветка.
Делай, что должен и..., будь, что будет.

Archertro

Я думаю что для таковых задач подойдет специально разработанная программа "Планы и Профили" ( размещена по ссылке Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.). С помощью данной программы можно оперативно строить планы, а также продольные профили коммуникаций. Насколько мне известно, данный программный продукт распространяется бесплатно