Shoutbox

Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин 2024 Apr 18 16:29:33

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Пользователей
  • Всего пользователей: 10221
  • Latest: lll
Stats
  • Всего сообщений: 52143
  • Всего тем: 2889
  • Online Today: 550
  • Online Ever: 756
  • (26 Апрель 2024, 06:46:29)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 491
Total: 491
Яндекс.Метрика

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ с использованикм дизель генератора

Автор Яна, 22 Апрель 2012, 20:43:32

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Яна

Помогите пожалуйста, пришли замечания по генплану ДНТ в разделе электроснабжение(в акте написанно что будет использован дизель генератор) как грамотно написать об этом? в ДНТ 71 участок, :search:

Обьединение сообщений: 22 Апрель 2012, 20:44:07

7. Электроснабжение
Примерный перечень и мощность электрооборудования на участках, предназначенных для дачного строительства, в домах и хозяйственных постройках в расчете принят следующим:
- электроплита - 5 кВт,
- электроинструмент - 2 кВт,
- освещение - 1,5 кВт,
- электроприборы - 2 кВт.
Потре"редиска"емая мощность на каждый участок -15 кВт. Суммарная - на все участки ДНТ 71x15 = 1065 кВт
            Предусматривается наружное освещение. Электроснабжение отдельных участков необходимо выполнить по воздушным линиям 0,4 кВ, согласно правилам устройства электроустановок. Защита от токов короткого замыкания и перегрузок по линиям высокого и низкого напряжения обеспечивается устройствами защиты КТП (обязательное условие комплектования трансформаторной подстанции).
Воздушные линии выполняются алюминиевым проводом расчетного сечения по столбам. Электроснабжение участков выполняется напряжением 220 В (нуль, фаза).
Предусматривается наличие защитного заземления для электроплит, электроинструмента, электронного оборудования, а также учет расхода электроэнергии по участкам электросчетчиками.
Защита от короткого замыкания и перегрузок на участках выполняется согласно норм и правил устройства электроустановок защитными автоматами.
Для защиты от шума, возникающего от работы трансформаторной подстанции предусматривается возведение отдельного сооружения. Такое сооружение может быть выполнено из кирпича или бетона и установлено на отдельном фундаменте, не связанном с фундаментом трансформатора. Любые щели в конструкции окон, дверей, стен, вентиляционных каналов должны быть исключены. Для снижения звукоотражения от стен и потолка последние оснащаются звукопоглощающей облицовкой из стекловолокнистых материалов.
Вентиляционные проемы и отверстия должны находиться в верхней части сооружения и обработаны звукопоглощающими материалами.

vargrah

у меня вопрос по мощности.... 1 МВт....
есть понижающие коэфф. на то, что ОДНОВРЕМЕННО! все всё включать НИКОГДА не будут....
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"