Расстояние от тупика ж/д пути до сооружений, расположенных на железной дороге

Автор Настёна, 22 февраля 2012, 13:46:44

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Настёна

Подскажите пожалуйста, какие нормы устанавливают расстояния от тупика ж/д пути до зданий и сооружений, расположенных на железной дороге?
Нужно определить расстояние от тупика ж/д пути до сливной ж/д эстакады, на чертеже это расстояние обозначено Х. Сливная эстакада представляет собой открытую площадку.

tim-dmitriy

 СНиП 2.11.03-93 п.5.2. Железнодорожные пути, на которых располагаются сливоналивные эстакады, должны иметь съезд на параллельный обгонный путь, позволяющий осуществлять вывод цистерн от эстакад в обе стороны.
При реконструкции или расширении действующих двухсторонних эстакад и невозможности устройства обгонного пути, а также для односторонних эстакад допускается предусматривать тупиковый путь (с установкой в конце его лебедки), длину которого следует увеличивать на 30 м (для возможности расцепки состава при пожаре), считая от крайней цистерны расчетного маршрутного состава до упорного бруса.
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

Настёна


mitt

Может кому-то пригодится, частный случай.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК. СО 34.03.355-2005.
2.2.7 Для вновь проектируемых или реконструируемых хозяйств длину тупикового железнодорожного пути на сливной эстакаде следует увеличить: при одновременной обработке свыше 6 цистерн - на 30 м, до 6 цистерн включительно - на 20 м, а также предусматривать устройства (лебедка с полиспастом) с тяговым усилием не менее 6 т для отделения цистерн при пожаре.

Десять метров лишними не бывают.

Eva

Подскажите пжста в каком габарите приближения можно разместить маневровую лебедку. Она ведь высотой не больше метра. Наверно можно в габарите 1,92?

Владимир.

Сами спросили - сами ответили.
Цитата: Eva от 15 марта 2013, 21:59:01Она ведь высотой не больше метра. Наверно можно в габарите 1,92?
Почему нельзя?

Eva


Нюк

Цитата: tim-dmitriy от 22 февраля 2012, 14:22:06
СНиП 2.11.03-93 п.5.2.
А если у меня задача обеспечить максимально возможную длину склада (оборудования- какими нормами руководствоваться? Можно ли устроить упор сразу за платформой (склад будет укорочен на сколько это необходимо)