Shoutbox

Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин 2024 Apr 18 16:29:33

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Пользователей
  • Всего пользователей: 10220
  • Latest: dORZHO
Stats
  • Всего сообщений: 52143
  • Всего тем: 2889
  • Online Today: 756
  • Online Ever: 756
  • (Сегодня в 06:46:29)
Сейчас на форуме
Users: 1
Guests: 548
Total: 549
Яндекс.Метрика

Как рассчитать воронки на кровле?

Автор NUSHA, 01 Сентябрь 2011, 15:07:32

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

NUSHA

01 Сентябрь 2011, 15:07:32 Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2011, 12:53:36 от Руслан
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать дождеприемные воронки на кровле. И возможно ли в стояк собирать воду из двух воронок?
оТ работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони

МосМодер

Со слов специалиста ВК:
Можно из трех. Пример расчета прикладываю.

диаметр трубы зависит от кол-ва "л/с"
по таблицам шевелева
В колонках написано, где расходы в л/с и и диаметр трубы, в принципе стояки принимают ф100мм

Генплан - это то, что нас объединяет!

Max

Стандарт водосбора в колодец 1600м2 40 х40м.
обычно берут ~ 1000m.
Трубы расставляют по колоннам.

Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

Юля

Цитата: Max от 05 Сентябрь 2011, 12:22:41
Стандарт водосбора в колодец 1600м2 40 х40м.
обычно берут ~ 1000m.
Трубы расставляют по колоннам.

откуда, интересно, такие безумные нормы на 1 колодец??


Max

откуда такая любознательность ??
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

Юля

Цитата: Max от 14 Ноябрь 2011, 11:56:04
откуда такая любознательность ??

странный вопрос для форума! все тут любознательные))
ну так всё же - откуда такие данные интересные?

Kozlov Mikhail

Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.
СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий"


у нас вертикальщик брал 200-300 кв.м на воронку, такие цифры озвучены ВК

Расчёт водоотводящих устройств (водостока) [cut]
заключается в определении расхода дождевых вод (Q, л/с) в зависимости от района строительства и уклона кровли. В соответствии с главой СНиП 2.04,01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" расчётный расход дождевых вод с водосборной площади (F, м2) определяют по формулам:
для кровель с уклоном до 1,5 % включительно:Q = Fq20 / 10000;
для кровель с уклоном более 1,5 %:Q = Fq3 / 10000.
где q20 - интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 20 мин (принимается согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", черт 1);
q3 - интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 5 мин, определяемая по формуле:q3 = 4 nq20 ,
где n - параметр, принимаемый по СНиП 2.04.03-85 (табл. 4).
При определении расчётной водосборной площади (F, м2) дополнительно учитывают 30 % суммарной площади вертикальных стен, примыкающих к кровле и возвышающихся над ней.
[/cut]
Примеры расчета водостока.
[cut]Жилой дом в Московской области с размерами кровли 12 х 120 м, уклоном 3 % и площадью стен (парапетов и стен лифтовых шахт), возвышающихся над кровлей, -216 м2. Рассчитать водоотводящие устройства. Водосборная площадь кровли F = 12 х 120 + 216 х 0,3 = 1504,8 м 2;[/c]

       
  • q20 = 80л/с (черт. 1, см. СНиП 2.04.03-85);
  • q5 = 4 n х q20 = 4 0,71 х 80 = 214,07л/с(n = 0,71, см. СНиП 2.04.03-85, табл. 4).
  • Расчётный расход дождевых вод Q = 214,07х1504,8/ 10000 = 32,2 л/с.Учитывая пропускную способность воронок ВК-01.100(ВК-01.100-э) – 8л/с можно заложить 4-5 шт. (32,2/8 = 4,025 шт.).
  • СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", чертеж 1.
  • Значения величин интенсивности дождя q20

СНиП 2.04.03-85 (табл. 4)



Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.[/cut]
Leed - Project team member.

Max

Свои чисто теоритеческие познания брал исходя и  снипа Канализация. ХХХ
Там прописана максимальная длинна между колодцами 50 , чтобы длинной в прочистного обоудования в 25 м можно было с 2-х сторон прочистить канализацию. 
Поэтому в среднем при проектировании пилообразного профиля по дорогам беру шаг дождеприемников 40м(20м продольно в обну сторону).
Исходя из этого для площадей продольно 40 и поеречно 40 = 1600м2 может максимально стечь в ДК. 

Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

Kozlov Mikhail

Ты про дорогу говоришь, там да 50 метров, а на кровле немного другое. Я слышал звон, но не занимаюсь этим
Leed - Project team member.

Max

на кровле конечно другой там от шага колонн раставлять и уклонами большими не пройтись.
И с лотками бывает тяжело. Они режут плиту или высоты плиты не хватает.
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

Denis_Che

СП 17.13330.2011   (СНиП II-26-76) - Кровли
9.2  Водосточные воронки внутреннего организованного водоотвода должны располагаться равномерно по площади кровли на пониженных участках, на самом низком участке при необходимости предусматривают аварийный водоотвод при помощи парапетной воронки (приложение Ж). Число воронок в зависимости от ее пропускной способности, площади кровли и района строительства определяют по СП 30.13330 и СП 32.13330. )
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

Юля

Цитата: Max от 15 Ноябрь 2011, 11:52:00
Свои чисто теоритеческие познания брал исходя и  снипа Канализация. ХХХ
Там прописана максимальная длинна между колодцами 50 , чтобы длинной в прочистного обоудования в 25 м можно было с 2-х сторон прочистить канализацию. 
Поэтому в среднем при проектировании пилообразного профиля по дорогам беру шаг дождеприемников 40м(20м продольно в обну сторону).
Исходя из этого для площадей продольно 40 и поеречно 40 = 1600м2 может максимально стечь в ДК.

согласна, что продольное расстояние между дождевиками 40 метров, по 20 с каждой стороны, но поперечно то надо брать ширину проезда, а это метров 6-7! итого получается площадь водосбора одного колодца примерно 40*7=280м2. Раньше когда проезды были по 5 метров считалось на 1 колодец 200 м2.

Max

Юля, для проездов да конечно.

Вот Денис нормы сбросил их надо перечиать.
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

Юля

площадь водосбора воронки на кровле определяется диаметром водоприемного отверстия. где-то видела норму d10см = 80м2 кровли, я беру обычно 150 м2 на одну воронку.

Обьединение сообщений: 15 Ноябрь 2011, 19:14:48

Цитата: Max от 15 Ноябрь 2011, 19:05:06
Юля, для проездов да конечно.


а где бывают площади 40 на 40, если только где-то в промышленности, в любом случае, на площади 40*40 надо ставить 4 дождевика как минимум.

Max

40 это с разуклонкой в 2-ве стороны по 20 в каждую. Поэтому квадрат получается 40 х 40.
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

TinyPortal © 2005-2019