Shoutbox

Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин 2024 Apr 18 16:29:33

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Пользователей
  • Всего пользователей: 10221
  • Latest: lll
Stats
  • Всего сообщений: 52143
  • Всего тем: 2889
  • Online Today: 534
  • Online Ever: 756
  • (26 Апрель 2024, 06:46:29)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 497
Total: 497
Яндекс.Метрика

Расчеты потребления электроэнергии

Автор Victor, 15 Июль 2011, 11:11:03

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Victor

Добрый день! Помогите расчитать потребление электроэнергии Торгового Комплекса общей площадью 64 000 кв. м. При стандартном расчете получается 6,4 МВт (СП 31-110-2003 таб. 6.14). Если брать за основу запрашиваемые мощности торговых сетей (гипермаркет продукты, гипермаркет стройматериалов, фуд-корт) получается с учетом остальных не более 3 МВт. Подскажите на практике есть какие-то данные. Желательно с примерами расчетов. Чтобы на экспертизе можно было доказать.

МосМодер

ТЦ площадью общ. 30 тыс. кв. м
Это только по гипермаркету, а так в здании 3 эт., расчет для каждой составляющей-  боулинг, бутики, бытовая техника. Там примерно 200-900 кВт вместо 1024 как в гипермаркете (приложение)
В общем где-то на 3-4 МВт и выйдет.
Генплан - это то, что нас объединяет!

Victor

Спасибо. То есть считаете, что на 64 000 кв.м в принципе нужно 5,5 МВт
НаименованиеS-Общая
DIY-гипер
13031,5[/t][/t] 
Мебель
5202,5[/t] 
Товары для интерьера
2170,4[/t] 
Спорт
2042,6[/t] 
Фудкорт
2273,4[/t] 
Продуктовый гипер
12635,3[/t] 
Бытовая техника
4467,1[/t] 
Мелкие арендаторы
11531,9[/t] 
Проходы
10971,1[/t] 
Итого
64325,8[/t] 

МосМодер

Простите, Victor, я  никак не считаю :) Выдержка из проекта. Считал не я. Думаю проект прошел ибо ТЦ введен в 2009 м в эксплуатацию. Проект 2007го года