ПОС, Экология, Технология => Экология => Тема начата: Kitana от 21 июня 2011, 15:32:38

Название: Использование охранной зоны газопровода высокого давления
Отправлено: Kitana от 21 июня 2011, 15:32:38
Дорогие коллеги тут тупиковая у меня ситуация сложилась,по участку промышленного назначения,где планируется разместить торгово-офисно-складской комплекс, проходит газопровод высокого давления 12кгс/см3,согласно СП 18.13330.2011,расстояние до фундаментов зд и сооружений 10 м,до кромки дороги или борт камня 2.5 м,а заказчик хочет в этой зоне 10 метровой,сделать проезд и отстойник грузовых машин, на мой взгялд ни проезда и стоянки не надо устраивать, кто что скажет в помощь??
Название: Re: использование охр зоны газопровода высокого давления
Отправлено: МосМодер от 21 июня 2011, 17:04:09
Возможно, СНиП ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  прояснит ситуацию? Сам не  смотрел :blush2:
Название: Re: использование охр зоны газопровода высокого давления
Отправлено: Kitana от 21 июня 2011, 17:16:14
да, я вот почитала его,там про стоянки конкретно не сказано,проезды вроде как возможны,жестко регламентирваны расстояния  до зданий и сооружний и коммуникаций.
Название: Re: использование охр зоны газопровода высокого давления
Отправлено: PUH от 21 июня 2011, 19:22:42
Цитата: Kitana от 21 июня 2011, 17:16:14
да, я вот почитала его,там про стоянки конкретно не сказано,проезды вроде как возможны,жестко регламентирваны расстояния  до зданий и сооружний и коммуникаций.
Чето мне кажется газовщики будут бунтовать, если сделать отстойник грузовых машин на газопроводе высокого давления :) как минимум в футляр его ...
Завтра на работе в нормах еще пороюсь. Мож что найду
P.S. почитайте еще постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"
Название: Re: использование охр зоны газопровода высокого давления
Отправлено: Kitana от 22 июня 2011, 10:09:07
хорошо ,почитаю,спасибо!!! :good:
Название: Re: использование охр зоны газопровода высокого давления
Отправлено: Kozlov Mikhail от 22 июня 2011, 13:26:00
Так как сеть газа существующая, в градплане участка должны быть отображена охранная зона газопровода. 
Газ придется в муфту кидать под проезжей частью, но надо связаться с газовиками. Стоянку не согласуют пожарники, и газовики.
Название: Re: использование охр зоны газопровода высокого давления
Отправлено: Kitana от 22 июня 2011, 13:45:34
спасибо,очень ценно про стоянку!!!
Название: Re: использование охр зоны газопровода высокого давления
Отправлено: МосМодер от 22 июня 2011, 13:54:36
Цитата: akrel от 22 июня 2011, 13:26:00
Стоянку не согласуют пожарники, и газовики.
Или отдавать на согласование. В проекте так и прописать - согласовать! если впрямую нарушения какие то можно и указать. Дескать, не выдержаны расстояния от и до...
получить согласование и указания по без-ти у экпл. служб.
А если согласуют- то можно)
[cut][если нельзя, но очень хочется.../cut][/cut]
Название: Re: Использование охранной зоны газопровода высокого давления
Отправлено: Бугор от 22 июня 2011, 14:17:22
Соглашусь с Русланом...
Название: Re: Использование охранной зоны газопровода высокого давления
Отправлено: Kitana от 22 июня 2011, 14:26:29
ну да сноску на согласования и прочие движения обязательно дам  :good: !
Название: Использование охранной зоны газопровода высокого давления
Отправлено: vargrah от 23 июля 2012, 01:30:35
Делаю ППТ. на территории проходит несколько сетей газа высокого давления. макс - 12 МПа.
По СП 62.13330.2011 до зданий и сооружений расстояние до газопровода = 10-20 м
Как мне поступать?
- выделять территорию под промплощадки недоходя до газопровода на эти 10-20 м
- территорию под предприятия назначать по полной, а газопровод выделять в сервитут?

И так понимаю, что все эти гигантские зоны в СанПиНе - до жилья и общественности?

И какая зона будет от АГРС и приходящего к ней газопровода давления 55 атмосфер??

Обьединение сообщений: 25 июля 2012, 16:32:15

обновлю тему - вопрос сильно интересует.
Название: Использование охранной зоны газопровода высокого давления
Отправлено: Сергей Алекс от 15 января 2013, 08:11:01
У меня вопрос возник. Рядом с детским учреждением проходят электросеть 220 кВ, и газопровод 1220 мм. По СП 62 от газопроводов до зданий 20 метров. А есть еще СНиП СНиП 2.05.06-85, по которому расстояние 350 метров до зданий. Однако этот снип трактует расстояния для проектируемых магистральных газопроводов. У меня проектируемое детское учреждение и существующий газопровод.
Получается от проектируемого газопровода до существующих детских учреждений берем 350 метров, а от существующего газопровода до проектируемых детских учреждений 20 метров?
А в случае порыва трубы и распространения газа ведь нету разницы проектируемый газопровод или существующий.
Может сталкивался кто-нибудь с такой ситуацией. Подскажите пожалуйста друзья. :blush2:
Название: Использование охранной зоны газопровода высокого давления
Отправлено: vargrah от 15 января 2013, 08:59:36
Охранная зона газопровода по какому-то там закону координируется. соответственно - запрос нужен.
А так - в СНиП градостроительство и СП 42 - расстояния от сетей до сетей и от сетей до объектов.
Название: Использование охранной зоны газопровода высокого давления
Отправлено: Max от 15 января 2013, 09:42:50
Была уже тема.
Есть 4-ре вида газопровода.
1,2,3 вид описан в градостроитлеьном и нормы размещения там прописаны.  до 30м вроде
А вот магистральный там 300м (можно сократить до 250) ни каких живых сущностей с постоянным пребыванием.
Читаем снип Магистральный газопровод и http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=198.0.
Название: Использование охранной зоны газопровода высокого давления
Отправлено: Сергей Алекс от 15 января 2013, 14:21:51
да тема то вот в чем, как доказать что от существующего магистрального газопровода до проектируемого детского учреждения расстояние такое же, как и от проектируемого магистрального газопровода до существующего учреждения? Ведь СНиП 2.05.06-85 регламентирует расстояние от ПРОЕКТИРУЕМОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА до существующих зданий и это 350 метров!!!
А от существующих МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ до проектируемых зданий по СП 62 20 метров!?
Название: Использование охранной зоны газопровода высокого давления
Отправлено: Max от 15 января 2013, 15:10:16
Можно запросить у владельцев ТУ на расположение обьектов.
В градплане точно есть зона.

В магистралных давление намного выше описанно в госте.
Не помню писал или нет. на в магистральных до ГЗП газ идет без запаха "газа" это так же добавляет опасности.
Название: Использование охранной зоны газопровода высокого давления
Отправлено: Сергей Алекс от 15 января 2013, 15:18:22
беда в том что в градплане об этом газопроводе ни ГУГУ, а он реально метрах в 70-100.
Я вот как раз и опасаюсь, что давным давно были нарушены требования СНиП 2.05.06-85, а теперь пришло мое время разложить эту кашу. Только б эта каша сама меня ни съела!!!
Газопровод существующий и детское учреждение существующее, а я делаю его реконструкцию.
Это ж наверняка было всеми инстанциями согласовано... :rtfm:
Название: Использование охранной зоны газопровода высокого давления
Отправлено: Max от 15 января 2013, 15:23:01
Значит там не магистральный и давление низкое ниже указанных в снип.
т.к. такое нарушение ни за какие деньги не возмут.
А тем более что реконструкция.
Но подстраховаться можно, как минимум позвонить поговорить с владельцами.  Там на месте д.б. табл. куда и кому звонить.
Название: Использование охранной зоны газопровода высокого давления
Отправлено: Сергей Алекс от 15 января 2013, 15:31:34
а разве бывают трубы 1200 не магистральные. Как мне объяснил газовик - учитывая диаметр, это магистральный. С такими диаметрами не у всех есть лицензия проектировать.
С владельцем понятно буду связываться, однако не всегда и сам владелец будет говорить правду. Слышал и такое.
Специально найдет свой местный нормативный документ увеличивающий расстояния, дабы дополнительно обезопасить на всякий случай...

Обьединение сообщений: 15 января 2013, 15:33:49

хотя это уже демагогия. Мне надо сослаться на федеральный документ по расстояниям от сущ. газопровода до проект. дет. учреждения :blink:
Вот ситуация................. :superstition:
Название: Использование охранной зоны газопровода высокого давления
Отправлено: Max от 15 января 2013, 15:58:27
Гипы в руки инфу- это так и его обязанность.
Может они давление снизили чтобы не перекладывать и пользуются.

Интересен ответ...
Название: Использование охранной зоны газопровода высокого давления
Отправлено: Сергей Алекс от 15 января 2013, 16:12:52
Ответ самому интересен, т. к. я и есть теперь и ГИП и генпланист.
Другие генпланисты заняты другими работами, а по этой работе директор сказал, коли ты гип и знаешь больше других генпланистов института вот тебе и флаг в руки, становись обратно еще и  генпланистом по этому объекту.
Написал письмо по поводу разъяснений на мэра, надеюсь не пришлет ко мне своих опричников... :hi: :yes:
Название: Использование охранной зоны газопровода высокого давления
Отправлено: Владимир. от 15 января 2013, 17:20:35
Цитата: Сергей Алекс от 15 января 2013, 14:21:51
как доказать что от существующего магистрального газопровода до проектируемого детского учреждения расстояние
Где в СНиПе 2.05.06.85* вы видели слова про "существующие" и "проектируемые"? Нет их
См. п.3.16. Без разницы, что существует, что проектируется
Название: Использование охранной зоны газопровода высокого давления
Отправлено: Сергей Алекс от 16 января 2013, 07:12:38
СНиП 2.05.06-85*  СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА  Настоящие нормы распространяются на проектирование новых и реконструируемых магистральных трубопроводов и ответвлений от них
Название: Использование охранной зоны газопровода высокого давления
Отправлено: Сергей Алекс от 08 февраля 2013, 11:32:39
Ответ получил, там магистральный газопровод 3,6 Мпа. По СНиП 2.05.06-85* п. 3.15 расстояние от такого газопровода до отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); жилые здания 3-этажные и выше должно быть не менее 350 метров.
Готовлю уже письмо, и тут вдруг увидел, что этот пункт СНиПа не вошел в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р.. Теперь получается на данный момент не существует регламента по ограничению расположения детских садов и т. д. по отношению к магистральных газопроводам давлением свыше 1,2 МПа?
Что то пока я в шоке. СП 36, тоже пока не введен :blink: :pardon: