Форум Генпланистов

Инженерные сети => Инженерные сети => Тема начата: ganin от 22 ноября 2016, 16:58:15

Название: расстояние от ЛЭП 110 Кв до края проезжей части
Отправлено: ganin от 22 ноября 2016, 16:58:15
Добрый день, подскажите насчет расстояния от лэп 110 кв до края проезжей части
По факту как на фото расстояние метров 6
хотим сделать правоповоротную доп. полосу( пойдет наверно по зеленой зоне приблизительно)
отсюда встал вопрос как быть с этим столбом
в ПУЭ есть таблица 2.5.35 и там последний пункт для стесненных условий 4м( дорогу приравняли к 3й категории - магистральная улица регулируемого движения)
можно ли пользоваться этой нормой? и есть ли еще что-нибудь для моего случая

Спасибо
Название: расстояние от ЛЭП 110 Кв до края проезжей части
Отправлено: Denis_Che от 23 ноября 2016, 07:59:16
Смотрите СП 34.13330 п. 6.37 и далее
б) при параллельном следовании от крайнего провода при не отклоненном положении до бровки земляного полотна при напряжении до 20 кВ - 2 м, 35 - 110 кВ - 4 м, 150 кВ - 5 м, 220 кВ - 6 м, 330 кВ - 8 м и 500 кВ - 10 м.
Название: расстояние от ЛЭП 110 Кв до края проезжей части
Отправлено: ganin от 23 ноября 2016, 09:36:44
Спасибо за ответ,
не очень понятно, что принимается под бровкой земляного под бровкой земляного полотна в городе.
Можно ли считать бордюр этим краем?