Форум Генпланистов

Общие вопросы => План земляных масс => Тема начата: Олеся111 от 08 Август 2013, 15:09:14

Название: нулевой баланс
Отправлено: Олеся111 от 08 Август 2013, 15:09:14
Возник вопрос, заморачивается ли кто-нибудь по поводу нулевого баланса по картограмме. у меня никогда не получалась насыпь равной выемке, по разным факторам, то пару деревьев нужно сохранить, то уклон не устраивает заказчика итд. Каковы реальные примеры выхода на нулевой баланс, у кого это получается?
Название: нулевой баланс
Отправлено: wwaldemar от 08 Август 2013, 15:13:39
Я выхожу на ноль методом подгона)), изменяя высотные отметки планировки. Имея в распоряжении программу для расчета зем. масс - это нетрудно.
Название: нулевой баланс
Отправлено: Тёмыч от 08 Август 2013, 15:28:02
wwaldemar, а на ноль выходишь с учетом таблицы (вытесненный грунт из под фундаментов, корыта покрытий, озел) ?
Название: нулевой баланс
Отправлено: Владимир. от 08 Август 2013, 15:33:54
Цитата: Олеся111 от 08 Август 2013, 15:09:14у кого это получается?
Зависит от региона и уклона местности.
Делаем  "в ноль" только в астраханских песках
Цитата: Тёмыч от 08 Август 2013, 15:28:02на ноль выходишь с учетом таблицы (вытесненный грунт из под фундаментов, корыта покрытий, озел)
Это нереально. Я этим не морочусь. Объемы по таблице появятся только, когда будут запроектированы сети и фундаменты. А для это всем нужна вертикалка. Т.е., когда все всё запроектировали, вертикалку уже не изменить. Избыток решается просто, отвозкой в сметах смежников
Название: нулевой баланс
Отправлено: Тёмыч от 08 Август 2013, 15:40:22
смысл от такого нулевого баланса, если после таблицы каждый раз избыток будет
Название: нулевой баланс
Отправлено: Владимир. от 08 Август 2013, 16:34:10
Цитата: Тёмыч от 08 Август 2013, 15:40:22смысл от такого нулевого баланса
Смысл есть. Эти работы делают, как правило, не только разные люди, но и разные организации.
Пришли одни - сделали вертикальную планировку. При балансе, все правильно, все ок. А если учли избыток? Где оставить дырки? Как потом дать задание строителям сетей, чтобы они в нужных местах допланировали землю? Оно им не надо. Но это я про промку
Название: нулевой баланс
Отправлено: wwaldemar от 08 Август 2013, 17:04:59
Цитата: Тёмыч от 08 Август 2013, 15:28:02wwaldemar, а на ноль выходишь с учетом таблицы (вытесненный грунт из под фундаментов, корыта покрытий, озел) ?
Конечно с учетом.
Цитата: Владимир. от 08 Август 2013, 15:33:54Объемы по таблице появятся только, когда будут запроектированы сети и фундаменты
А они разве потом появляются? Я всегда КЗМ считаю учитываю СВодный план сетей при подсчете объемов(не слазию со смежников пока мне не датут исходники). А смысл расчета и сведения к нулю без сетей и фундаментов?
Название: нулевой баланс
Отправлено: Владимир. от 08 Август 2013, 19:45:38
Цитата: wwaldemar от 08 Август 2013, 17:04:59А смысл расчета и сведения к нулю без сетей и фундаментов?
Я подробно выше описал, смысл "несуммирования" объемов работ для стройки.
Цитата: wwaldemar от 08 Август 2013, 17:04:59А они разве потом появляются?
Да, иногда через 1-2-3-4 месяца после разработки вертикальной планировки.
Я не про отдельные домики/будки, а про нормальные и большие площадки
Название: нулевой баланс
Отправлено: vargrah от 09 Август 2013, 12:35:02
Про нулевой баланс.
Все забывают что нулевой баланс может быть только на бумаге в таблице на листе "земляные массы". На это существуют причины:
1. Растительный грунт. в большинстве случаев его приходится либо полностью завозить (реконструкция территории, где такой грунт в дефиците), либо почти полностью вывозить (при освоении новой территории озеленения остаётся дай бог 30-40%).

2. Геология. Если общаетесь с конструкторами, то знаете, что под котлован грунт вынимается любой, какой попадётся.. но засыпка ТОЛЬКО НЕПУЧИНИСТЫМ!!! аналогичная ситуация возникает под дорогами при плохих грунтах.

Вот и получается, что по табличке ноль или около, а в реалиях несколько тысяч кубов привезти, несколько тысяч увезти...

Реально нулевой баланс у меня был только при планировке дачного участка 8 соток и без учёта котлована под здание, так как оно уже было построено.
TinyPortal © 2005-2019