Здравствуйте. Давно с этим не сталкивался. Подскажите пожалуста какими нормами руководствоваться при определении разрывов между дизельными электроподстанциями и другими сооружениями. Заранее благодарю.
Здравствуйте! первое что приходит на ум, вы вроде как проектируете объекты нефтяной и газовой пром-ти, это табл. 19 ВНТП 3-85, ну и ПУЭ изд.7 там есть раздел 4 (РУ и ПС) может проштудируете, а в гражданке ... посмотрим
ПУЭ-6, табл.7.3.13- расстояния во взрывоопасной зоне. Если нужно расстояние от дизельной электростанции до обычного здания или сооружения то ФЗ-123, табл.11 - минимальное расстояние 6м.
Вечер добрый. Хотелось бы знать, сталкивался ли кто-то с размещением дизельной подстанции в водоохранной зоне и вообще возможно ли это
Обьединение сообщений: 14 декабря 2011, 09:09:49
Нашел, СП4.13130.2009 п,6 Не нормируется при условии оборудования примыкающего здания ДЭС к резервуару стеной противопожарной 1-го типа
Вообщем, вопрос все с той же дизельной и резервуаром для топлива размещенным отдельно от нее, по СП4.13130.2009 под пункт 6.1.11 (б) не попадаю, но объем резервуара 10 м3, а в Табл.3 от 300-600 м3 указано не менее 18 м, можно ли как-то сократить расстояние, а то не очень получается 18 м отступать и нелепо объем-то не такой большой
to PozitiFF : а по таблице 2 если смотреть то под какое расстояние попадаете? это пункт 6.1.2, если все под те же 18 м то мне кажется не отвертеться ипринимать 18.
Спасиб, табл.2 только для размещения зданий м/у собой, резервуары не относятся к этой классификации (на сколько я знаю)
ах да, ну тогда на мой взгляд 18 м!
Спасиб, так и сделал :paint:
мне не кажется что должно быть 18м как написано в ФЗ123. какие то другие нормы должны быть наверно. и еще интересует расстояние от канализационного сборника до ДЭСки.
Цитата: ТамараГот от 13 марта 2012, 05:32:06интересует расстояние от канализационного сборника до ДЭСки
в данном случае достаточно ли 3м согласно табл.9 СНиПа (от фунд.зд. и соор. до канализации и водостоков)?
Цитата: PozitiFF от 18 января 2012, 15:24:19
Вообщем, вопрос все с той же дизельной и резервуаром для топлива размещенным отдельно от нее, по СП4.13130.2009 под пункт 6.1.11 (б) не попадаю, но объем резервуара 10 м3, а в Табл.3 от 300-600 м3 указано не менее 18 м, можно ли как-то сократить расстояние, а то не очень получается 18 м отступать и нелепо объем-то не такой большой
а как же пункт менее 300 и расстояние уже 12м (это для склада ЛВЖ)
Цитата: tim-dmitriy от 17 ноября 2010, 17:33:04
Если нужно расстояние от дизельной электростанции до обычного здания или сооружения то ФЗ-123, табл.11 - минимальное расстояние 6м.
это по ДЭС
Спасибо,Djakob,уже прошел экспертизу, но с ужасом обнаружил отсутствие этой колонки в моем СП, вот так вот честного генпланщика толкают на преступление))))
Ребята, а как на счет СП 4.13130.2009 п.6.1.11:
Расстояние от зданий не нормируется:
б.) до складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей геометрической емкостью до 100м3, если стена здания, обращенная в сторону этих складов, глухая противопожарная 1-го типа.
Есть такое дело, если у Вас подходит, то можно делать