Здравствуйте. Давно с этим не сталкивался. Подскажите пожалуста какими нормами руководствоваться при определении разрывов между дизельными электроподстанциями и другими сооружениями. Заранее благодарю.
Название: Re: Дизельные электроподстанции (в т.ч. передвижные)
Отправлено: Irene от 17 ноября 2010, 16:25:25
Здравствуйте! первое что приходит на ум, вы вроде как проектируете объекты нефтяной и газовой пром-ти, это табл. 19 ВНТП 3-85, ну и ПУЭ изд.7 там есть раздел 4 (РУ и ПС) может проштудируете, а в гражданке ... посмотрим
Название: Re: Дизельные электроподстанции (в т.ч. передвижные)
Отправлено: tim-dmitriy от 17 ноября 2010, 17:33:04
ПУЭ-6, табл.7.3.13- расстояния во взрывоопасной зоне. Если нужно расстояние от дизельной электростанции до обычного здания или сооружения то ФЗ-123, табл.11 - минимальное расстояние 6м.
Название: Re: Дизельные электроподстанции (в т.ч. передвижные)
Отправлено: PozitiFF от 12 декабря 2011, 16:57:43
Вечер добрый. Хотелось бы знать, сталкивался ли кто-то с размещением дизельной подстанции в водоохранной зоне и вообще возможно ли это

Обьединение сообщений: 14 декабря 2011, 09:09:49

Нашел, СП4.13130.2009 п,6 Не нормируется при условии оборудования примыкающего здания ДЭС к резервуару стеной противопожарной 1-го типа
Название: Дизельные электроподстанции (в т.ч. передвижные)
Отправлено: PozitiFF от 18 января 2012, 15:24:19
Вообщем, вопрос все с той же дизельной и резервуаром для топлива размещенным отдельно от нее, по СП4.13130.2009 под пункт 6.1.11 (б) не попадаю, но объем резервуара 10 м3, а в Табл.3 от 300-600 м3 указано не менее 18 м, можно ли как-то сократить расстояние, а то не очень получается 18 м отступать и нелепо объем-то не такой большой
Название: Дизельные электроподстанции (в т.ч. передвижные)
Отправлено: Kitana от 19 января 2012, 10:35:33
 to PozitiFF :  а по таблице 2 если смотреть то под какое расстояние попадаете? это пункт 6.1.2, если все под те же 18 м то мне кажется не отвертеться ипринимать 18.
Название: Дизельные электроподстанции (в т.ч. передвижные)
Отправлено: PozitiFF от 19 января 2012, 10:42:54
Спасиб, табл.2 только для размещения зданий м/у собой, резервуары не относятся к этой классификации (на сколько я знаю)
Название: Дизельные электроподстанции (в т.ч. передвижные)
Отправлено: Kitana от 19 января 2012, 10:45:28
ах да, ну тогда на мой взгляд 18 м!
Название: Дизельные электроподстанции (в т.ч. передвижные)
Отправлено: PozitiFF от 19 января 2012, 11:02:05
Спасиб, так и сделал :paint:
Название: Дизельные электроподстанции (в т.ч. передвижные)
Отправлено: ТамараГот от 13 марта 2012, 05:32:06
мне не кажется что должно быть 18м как написано в ФЗ123. какие то другие нормы должны быть наверно. и еще интересует расстояние от канализационного сборника до ДЭСки.
Название: Дизельные электроподстанции (в т.ч. передвижные)
Отправлено: Галинa от 01 марта 2013, 09:31:57
Цитата: ТамараГот от 13 марта 2012, 05:32:06интересует расстояние от канализационного сборника до ДЭСки
в данном случае достаточно ли 3м согласно табл.9 СНиПа (от фунд.зд. и соор. до канализации и водостоков)?
Название: Дизельные электроподстанции (в т.ч. передвижные)
Отправлено: Djakob от 01 марта 2013, 09:53:50
Цитата: PozitiFF от 18 января 2012, 15:24:19
Вообщем, вопрос все с той же дизельной и резервуаром для топлива размещенным отдельно от нее, по СП4.13130.2009 под пункт 6.1.11 (б) не попадаю, но объем резервуара 10 м3, а в Табл.3 от 300-600 м3 указано не менее 18 м, можно ли как-то сократить расстояние, а то не очень получается 18 м отступать и нелепо объем-то не такой большой
а как же пункт менее 300 и расстояние уже 12м (это для склада ЛВЖ)
Цитата: tim-dmitriy от 17 ноября 2010, 17:33:04
Если нужно расстояние от дизельной электростанции до обычного здания или сооружения то ФЗ-123, табл.11 - минимальное расстояние 6м.
это по ДЭС
Название: Дизельные электроподстанции (в т.ч. передвижные)
Отправлено: PozitiFF от 01 марта 2013, 11:36:05
Спасибо,Djakob,уже прошел экспертизу, но с ужасом обнаружил отсутствие этой колонки в моем СП, вот так вот честного генпланщика толкают на преступление))))
Название: Дизельные электроподстанции (в т.ч. передвижные)
Отправлено: nasy_a от 04 марта 2013, 11:42:40
Ребята, а как на счет СП 4.13130.2009 п.6.1.11:
Расстояние от зданий не нормируется:
б.) до складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей геометрической емкостью до 100м3, если стена здания, обращенная в сторону этих складов, глухая противопожарная 1-го типа.
Название: Дизельные электроподстанции (в т.ч. передвижные)
Отправлено: PozitiFF от 04 марта 2013, 11:49:02
Есть такое дело, если у Вас подходит, то можно делать