Проект полосы отвода (газ)

Автор Katerina, 13 апреля 2011, 13:42:27

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Марина

Вячеслав, спасибо.
Плохо, что нигде конкретно не прописано какие сети относятся к внеплощадочным, а какие к линейным объектам.
Если на что-то долго смотреть, что-то можно и увидеть.

Nastusha992

Ребят,может кто нибудь скинуть пример  проекта полосы отвода для строительства водопровода?Буду очень благодарна)

wwaldemar

Вот графическая часть ППО
[cut] конечно не газ, но выполняется по анологии[/cut]
никогда не останавливайся на достигнутом!

Katerina

А когда несколько инженерных сетей - каналья, вода, гад и электрика идет по жилой застройке в одном проекте, на них нужно ппо делать на каждый отдельно, или возможно все вместе?
Дорога возникает под ногами идущего

Владимир.

Цитата: Katerina от 17 февраля 2014, 18:35:17возможно все вместе?
Конечно. Раздел один, но внутри, всё равно, описания будут отдельные

Katerina

То есть пояснительная одна, просто по всем сетям описание. А чертежи на каждую сеть отдельно выполняем? Или чертеж со всеми сетями 1, просто разные штриховки отводов?)

И подскажите, пож-та, на отвод ливневой канализации и слаботочки регламентируется каким документом? Я по сетям определяю как магистральные трубопроводы. А тут не совсем понимаю как. :scare:
Дорога возникает под ногами идущего

master-lomaster

Цитата: Марина от 22 апреля 2013, 11:28:15Вячеслав, ты меня сейчас очень сильно расстроил. Мы же никогда не делали ППО
Только у меня сводит зубы, когда слышишь нечто подобное?)
[url="//c3da.blogspot.com"]c3da.blogspot.com[/url] - мой блог об AutoCad Civil 3D
mmptriks.blogspot.ru - фишки AutoCAD

Марина

Мы ППО газа сделали так, положительное заключение экспертизы получено.
Ширину временного отвода земли (на период строительства) нам выдавали из отдела ПОС.
Если на что-то долго смотреть, что-то можно и увидеть.

Katerina

Марина, тут есть ошибка.)) В постоянный отвод идет только земля под грпш (а также, колодцы, опоры и прочее на соответствующих сетях). Я тоже по нескольким проектам получила положительное с таким отводом, пока не попался грамотный эксперт )).
Дорога возникает под ногами идущего

Владимир.

Цитата: Katerina от 17 февраля 2014, 19:14:08Я по сетям определяю как магистральные трубопроводы.
По каким сетям?
Есть "Сборник отвода земель для строительства линейных сооружений", Москва, Стройиздат,  1976.
СН 452-73, СН 455-73, СН 456-73, СН 457-74, СН 459-74, СН 461-74, СН 462-74, СН 465-74, СН 467-74, СН 468-74, СН 474-75
Только по ВЛ есть документы новее.

Марина

Цитата: Katerina от 18 февраля 2014, 10:50:25
В постоянный отвод идет только земля под грпш (а также, колодцы, опоры и прочее на соответствующих сетях).
На ГРПШ вообще нужно разрабатывать ПЗУ (по 87 постановлению) с проездами, ограждением и пр., что нас экспертиза и заставила сделать. Мы в начале тоже хотели схалтурить и включили ГРПШ в ППО, не получилось.
Если на что-то долго смотреть, что-то можно и увидеть.

Katerina

Возможно, спорить не буду.))
Я про другое - разделе ППО постоянный отвод идет только под грпш и узлы задвижек (касаемо газа). А вся трасса во временный, то есть только на период строительства.
Дорога возникает под ногами идущего

Владимир.

Цитата: Марина от 18 февраля 2014, 14:56:26хотели схалтурить и включили ГРПШ в ППО, не получилось.
А, если бы вы сделали правильно, т.е., по 87 Постановлению, и включили бы в Раздел 4 "ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В ИНФРАСТРУКТУРУ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА", то вопросов бы у экспертов не было

gea27

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, показывайте ли вы охранную зону водопровода в ППО. И если показывайте то по каким нормам ее принимайте.? На данный момент я в ППО показываю границу срочного (на период строительства землеотвода). Вот и возник вопрос нужно ли показывать охранную зонгу .. если я правильно понимаю то 87 постановлении про нее не написано(((

Katerina

Я не показываю. Экспертиза не требует, в постановлении нет - зачем лишнюю работу делать)
Дорога возникает под ногами идущего

gea27

спасибо за оперативный ответ. подскажите еще пожалуйста .я правильно понимаю ,что у водопровода проектируемого под землей долгосрочной аренды не будет?? если это так то вот чем это аргументировать.. кроме здравой логики.

Katerina

Это норматив). Постоянный отвод идет под опоры, колодцы, шкафы грпш и тд. На сами сети только временный отвод. Посмотрите чуть выше в теме Владимир писал список нормативки для раздела ППО. Выберите там сп для водопровода - в нем будет точнее написана формулировка.)
Дорога возникает под ногами идущего

gea27

Цитата: Katerina от 26 марта 2014, 10:28:25
Это норматив). Постоянный отвод идет под опоры, колодцы, шкафы грпш и тд. На сами сети только временный отвод. Посмотрите чуть выше в теме Владимир писал список нормативки для раздела ППО. Выберите там сп для водопровода - в нем будет точнее написана формулировка.)

еще раз огромное спасибо))

МосМодер


Цитата: Светлана от 14 октября 2014, 14:54:02
Добрый день коллеги!


Подскажите, где можно прочитать про полосы отвода для инженерных коммуникаций, должна ли их требовать экспертиза при прохождении согласования стадии П.

Генплан - это то, что нас объединяет!

Nadya

Подскажите пожалуйста. Делаю ППО газопровода низкого давления. В примерах, которые у меня есть, полоса отвода начинается не от места врезки, а с отступом 2,0-2,5 м, по-разному в разных проектах. Что это может быть за отступ? Может от охранной зоны существующего газопровода?

Евгений

Цитата: Nadya от 13 октября 2015, 18:03:53Что это может быть за отступ? Может от охранной зоны существующего газопровода?
Вероятнее всего отступ от трассы газопровода в размер охранной зоны
Цитата: Nadya от 13 октября 2015, 18:03:53полоса отвода начинается не от места врезки, а с отступом 2,0-2,5 м
Полосу отвода на ПД надо наносить с градплана или ППМ и ПМТ, это я так на всякий случай, а то вдруг её придумываете :)
Работу надо работать!

Katerina

Доброго вечера.
Скажите, какой документ регламентирует нормы отвода для надземных тепловых сетей (на опорах)?
Дорога возникает под ногами идущего

Владимир.

Цитата: Katerina от 12 октября 2016, 17:02:53нормы отвода для надземных тепловых сетей (на опорах)?
Не встречал такого документа. Принимается по проекту

karel


Если охранную зону в отдельный участок хотите оформить см. Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей". По 3 м от крайних конструкций.