Подскажете пожалуйста . на плане есть существующий пожарный водоем (диаметр пожарного водоема 8 м а глубина - 4 )на каком расстоянии я могу запроектировать котельную.?
Если я правильно поняла СП 8.13130.2009 то не менее 30 м от пожарного водоема. Если есть нормативные документы уменьшающие это расстояние , то подскажите пожалуйста
СП 8.13130.2009
Цитата:
9.11 Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.
Если есть документы с меньшим расстоянием, все равно брать надо большее :sorry: .
Любопытная фраза "точка забора". Если точка забора с одной стороны пож. водоема, а котельная с другого, то выходит бонус 8м?