В пункте 6.1.2 есть таблица расстояний между зданиями, где указаны расстояния между зданиями I II III IV степери огнестойкости класса С0. Есть хитрая запись что: Не нормируется для зданий категорий Г и Д и 9 метров – для зданий категорий А, Б и В.
Внимание вопрос: какое расстояние нужно выдержать между категориями А и Д ? Насколько я понимаю не нормируются расстояния между зданиями Г и Г, Д и Д, Г и Д, а остальные комбинации требуют 9 метров. Но как оказалось у наших огнеборцев другое мнение: они считают что если в паре зданий есть категория Г или Д, то это значит что, расстояния не нормируются. То есть между А и Д можно не брать никакого расстояния.
До взрывоопасных сооружений в любом случае минимум 9 м.А то и больше
Вы своим огнеборцам (и начальству заодно) опишите чего будут стоить их заблуждения, в них сразу голос разума заговорит.
Ну если читать то, что написано в СП4, то можно выдумать любой вариант. В действительности применена не ясная формулировка в этом месте. Наверное имеет смысл написать письмо в ВНИИПО о трактовке этого пункта.
Категории зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются статьей 27 ФЗ 123:
Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности:
4) умеренная пожароопасность (Г);
5) пониженная пожароопасность (Д).
Не нормируются между Г и Д, т.к. вероятность распространения пожара между зданиями категорий Г и Д низкая,
а вот пожар, возникший из-за того, что к зданию повышенной взрывопожароопасности (категории А) пристроили в непосредственной
близости здание категории Г или Д и с этих зданий перекинулся на здание категории А - будет на совести проектировщика, в том числе и огнеборцев.
Хотя по логике, здание кат. Г или Д, пристроенное к зданию кат. А при условии п.
6.1.3 "Расстояние между производственными зданиями не нормируется:
а) если сумма площадей полов двух и более зданий III и IV степени огнестойкости классов C1, C2 и С3 не превышает площадь полов, допускаемую между противопожарными стенами, считая по наиболее пожароопасной категории, низшей степени огнестойкости и низшего класса конструктивной пожарной опасности здания;"
вообще не повлияет на противопожарную картину в целом :)
Пишите письмо в ВНИИПО, мы в свое время писали "почему в п. 6.1.3 нет классов C0?!!111")
Наш огнеборец апеллирует к
6.1.5 Указанное расстояние для зданий І, ІІ, а также ІІІ и ІV степеней
огнестойкости класса С0 категорий А, Б и В уменьшается с 9 до 6 м при
соблюдении одного из следующих условий:
- здания оборудуются стационарными автоматическими системами
пожаротушения;
- удельная пожарная нагрузка в зданиях категории В менее или равна 180
МДж на 1 м 2 площади этажа.
его в логика в том, что раз уж расстояние от А до В.4 можно уменьшать до 6 метров, то расстояние от А до Г/Д тем более можно делать меньше 9 метров
До 180 Мдж на м2 это кат. В4, очень маленькая пож нагрузка, и это опять же оба здания должны быть В4
Andrey NN: Добрый день! в СП 42.13330.2011 есть пункт 8.23.5. по поводу размещения взрывоопасных объектов. Кто-то получал по нему замечания ГГЭ?