Мини-Чат

2024-05-14, 19:46:01
Max: УРА !

2024-05-08, 17:17:17
ИИррииннаа: 5 га въезды

2024-04-18, 16:29:33
Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин

2024-03-05, 17:57:41
андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами?

2024-02-23, 20:49:54
Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-16, 08:36:01
vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются

2024-01-25, 16:19:52
Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду

2024-01-22, 12:49:59
Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится)


184 гостей, 2 пользователей
Пользователи
  • Всего пользователей: 10 225
  • Latest: knv1111
Stats
  • Всего сообщений: 50 886
  • Всего тем: 2 711
  • Online today: 188
  • Online ever: 756 (26 апреля 2024, 03:46:29)
Сейчас на форуме
Яндекс.Метрика

Противопожарное расстояние от кирпичной ГРП до здания из металлоконструкций

Автор Кристина, 17 мая 2012, 14:30:56

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Кристина

Помогите пожалуйста расстояние от здания из металлоконструкций  до кирпичного здания ГРП, Я полагаю что 10 м вполне хватает, так ли это? Заранее спасибо :blush2:

Марина

Если на что-то долго смотреть, что-то можно и увидеть.

Кристина

Я знаю что у ГРП должно быть ограждение, ГРП уже существующая на съемке и она не ограждена, а рядом с ГРП идет наша граница участка, где мы и сажаем зданием из металлоконструкций, В СП Генеральные планы конкретно про ГРП не говорится там только противопожарные расстояния, вот я думаю 10 м сгодится или все таки взять 12, расстояния между металлом III степень огнестойкости и кирпичом II

Марина

Я всегда брала по вышеуказанному СП 10 м, вопросов не возникало. Но если у Вас планировка позволяет брать 12 м, тогда нет проблем.
Если на что-то долго смотреть, что-то можно и увидеть.

Кристина

да нет условия стесненный, возьму тогда на самом деле 10, хватит... :yes: спасибки

Нюк

вопрос уже не актуален, но для тех кто попадет в эту тему:

Расстояние от ГРП до зданий, и дорог проверять по СП 62.13330.2011. "Гаазоснабжение" и не забывать СП генеральные планы (кому что - промышленность или городские требования)

Не путать ГРПункт и ГРСтанцию. Для грп расстояния порядка 10...20 м. Для ГРС требования жесткие - расстояния порядка 50м.