Форум Генпланистов

Общие вопросы => Пожарные дела => Тема начата: dalexeus от 12 Май 2014, 12:50:48

Название: Расстояние от края проезжей части до ближней стены производственного здания
Отправлено: dalexeus от 12 Май 2014, 12:50:48
Согласно п. 8.5 СП 4, "Допускаетсяувеличиватьрасстояниеоткраяпроезжейчастиавтомобильнойдорогидоближнейстеныпроизводственныхзданийисооружений  до  60  метров  при  условии  устройства  тупиковых  дорог  к  этимзданиям  и  сооружениям  с  площадками  для  разворота  пожарной  техники  иустройством на этих площадках пожарных гидрантов."


А что если от края дороги до здания около 200 м? Просто такой большой земельный участок. Это расстояние заасфальтировано.
Название: Расстояние от края проезжей части до ближней стены производственного здания
Отправлено: Владимир. от 12 Май 2014, 12:56:19
Цитата: dalexeus от 12 Май 2014, 12:50:48Это расстояние заасфальтировано.
Тогда нет вопросов
Название: Расстояние от края проезжей части до ближней стены производственного здания
Отправлено: Re0s от 04 Июнь 2015, 17:48:46
"8.5 Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части
автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий и
сооружений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим
зданиям и сооружениям с площадками для разворота пожарной техники и
устройством на этих площадках пожарных гидрантов."

Кто разъяснит смысл написанного?
Если вдоль длинных сторон здания, на удалении до 60 метров, проходят существующие дороги, то где надо размещать тупиковую дорогу о которой написано?
[cut](https://www.genplana.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs49.radikal.ru%2Fi125%2F1506%2F40%2F0862cb4ccff3.jpg&hash=57f06e3eae784c37192741b56d3b4b62f4b5e4e7)[/cut]
Название: Расстояние от края проезжей части до ближней стены производственного здания
Отправлено: Denis_Che от 04 Июнь 2015, 18:13:56
Как-то так
Название: Расстояние от края проезжей части до ближней стены производственного здания
Отправлено: Alex748 от 04 Июнь 2015, 18:15:48
я как раз хотел это написать :good:

Обьединение сообщений: 04 Июнь 2015, 18:17:27

возможно хватит одно разворотки с одной стороны.надо смотреть длину здания и напор гидранту у пож машин
Название: Расстояние от края проезжей части до ближней стены производственного здания
Отправлено: Re0s от 04 Июнь 2015, 18:24:57
Цитата: Deniska_Che от 04 Июнь 2015, 18:13:56
Как-то так
ничоси!
Спасибо.
Цитата: Alex748 от 04 Июнь 2015, 18:15:48
возможно хватит одно разворотки с одной стороны.надо смотреть длину здания и напор гидранту у пож машин
в СП ещё есть условие что между разворотками не больше 100м.

Обьединение сообщений: 04 Июнь 2015, 18:31:22

А как быть, если допустим по требованиям СП между краем проезжей части не больше 8м, а по факту 9 или 10м.
дорожка 4,2м
Разворотка 15х15 не поместится же  :)
как в таком случае быть? асфальтировать кусок вдоль дороги чтобы было 8 метров между краем и стеной?
или уплотнять грунт, чтобы выдерживал пожарную машину и пусть скачет через бордюр и ездит по газону?
Название: Расстояние от края проезжей части до ближней стены производственного здания
Отправлено: Alex748 от 04 Июнь 2015, 19:03:45
как еще один вариант сделай пешеходную дорожку
Название: Расстояние от края проезжей части до ближней стены производственного здания
Отправлено: Re0s от 04 Июнь 2015, 19:10:52
Цитата: Alex748 от 04 Июнь 2015, 19:03:45
как еще один вариант сделай пешеходную дорожку
"ФЗ 123 - 7. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высотой не более 12 метров должно быть не более 25 метров, при высоте зданий более 12, но не более 28 метров - не более 8 метров, а при высоте зданий более 28 метров - не более 10 метров."
Пешеходка относится к спланированной поверхности?
Название: Расстояние от края проезжей части до ближней стены производственного здания
Отправлено: МосМодер от 04 Июнь 2015, 19:34:14
Да, если покрытие позволяет проезд пож авто
Название: Расстояние от края проезжей части до ближней стены производственного здания
Отправлено: Re0s от 04 Июнь 2015, 19:37:27
Цитата: МосМодер от 04 Июнь 2015, 19:34:14
Да, если покрытие позволяет проезд пож авто
про то что покрытие пешеходки может позволить проезд видел в СП 4, но там это идёт в мысли про то, что тротуары могут входить в эти 8 метров. А тут речь о том что между 8 метрами и краем проезжей части.
или если входит в 8 то может и выходить за 8, такая у тебя мысль?
Название: Расстояние от края проезжей части до ближней стены производственного здания
Отправлено: МосМодер от 04 Июнь 2015, 19:42:12
 :blink:  [cut](https://www.genplana.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FJJmtuhn.gif&hash=1bee9518b72e0871f2915c10becb4e9063166e23)[/cut]
Не понял вопрос)
Входит и выходит)
Главное чтобы на указанных расстояниях был проезд соответствующей ширины.
Тротуар это или дорога или площадка для чистки ковров при отсутствии препятствий движению пож авто или
осуществлению пож мероприятий -неважно
Название: Расстояние от края проезжей части до ближней стены производственного здания
Отправлено: Re0s от 04 Июнь 2015, 19:45:17
перечитал СП4 "В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду."
всё теперь понял :)
Название: Расстояние от края проезжей части до ближней стены производственного здания
Отправлено: Alex748 от 05 Июнь 2015, 10:19:47
ну слава богу :dance:
Название: Расстояние от края проезжей части до ближней стены производственного здания
Отправлено: Re0s от 05 Июнь 2015, 11:58:58
Цитата: Alex748 от 05 Июнь 2015, 10:19:47
ну слава богу :dance:
есть у меня такая черта, люблю когда всё досконально понятно, а не то что общими фразами ;)
из серии "для чайников" :)
TinyPortal © 2005-2019