Добрый день!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, какие нормы на проектирование водоотводных канав.
Ситуация следующая: есть площадка промпредприятия. Необходимо по периметру территории предусмотреть водоотводные канавы для предотвращения подтопления участка водами с прилегающей территории.
Какие можно принять минимальные размеры ширины дна и уклон откоса канав???
Мин. глубина 0,6м? Мин. ширина 0,5м? а какой уклон откосов минимально допустим в соответствии с требования норм? я к сожалению нашла только, что он м.б. 1:1,5....
получается с каждой стороны я должна отвести минимум 2,4м для канавы... :blink: [size=78%] [/size]
[/size]
надо посчитать водосбор и определить сечение канавы по расходу.
Добрый день! Нужно обосновать сечение нагорной канавы. Изыскатели выдали табличку: "Максимальные расходы воды дождевых паводков расчетной обеспеченности (формула предельной интенсивности)". Какие цифры я должна сравнить с расчетным расходом, посчитанным в соответствии с моим сечением канавы.
Цитата: Deniska_Che от 21 Май 2018, 11:31:13надо посчитать водосбор и определить сечение канавы по расходу.
Добрый день! А подскажите пожалуйста,где можно методику расчета посмотреть? И может быть есть пример?
Вроде отсюда же и качал
ЦитироватьДобрый день! А подскажите пожалуйста,где можно методику расчета посмотреть? И может быть есть пример?
Учебники гидравлики для Втузов, там и примеры расчета и теория.
Издания, конечно не за последнее время.
Всем привет, подскажите пожалуйста, канава длиной 100 метров с уклоном 35 промилле это не слишком много?
Цитата: mindchamber от 06 Август 2020, 18:23:59Всем привет, подскажите пожалуйста, канава длиной 100 метров с уклоном 35 промилле это не слишком много?
ну только если с укреплением мощением наброской или с бетонированием, то почему нет.
в разных книгах встречается аналогичная таблица:
(https://myslide.ru/documents_3/5839cf6ec7c9cf284663b78c7c80ab28/img3.jpg)
Уважаемые форумчане!
вопрос к дорожникам.
делаю водоотводную канаву вокруг объекта, чтобы её не заливало с "полей"
площадь водосборного бассейна с "полей" изыскатели выдали - 24 га, 0,24 кв.км.
расходы изыскатели не посчитали,
расход посчитал сам по методичке Т.В. Гавриленко (сайт http://road-project.okis.ru)
(методичка основана на книге Федотов Г.А. Поспелов П.И. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Книга 1. 2009)
требуемый расход получился 10 куб.м/с,
подобрал канаву глубиной 1,7 метров.
водопропускные трубы на пересечениях - 2 трубы диаметром 1,8 метров
я не против, всё помещается.
но по другому объекту изыскатели расход считали сами по другой методике - СП 33-101-2003 как для ручьёв
площадь 300 га, 3 кв.км. расход у них 4 куб.м/с
какие примерно расходы у вас получаются с таких водосборных площадей? как считаете?
с поля 10м3/с это как-то много - неплохой такой постоянный ручей.
обычно встречаются от 0.2 до 5м3/с если не водоток
но зависит и от района
спасибо, Deniska_Che.
поковырял расчёт, нашёл где уменьшить. получилось 6 м3/с на площади 24 га
в принципе уже лучше. а то для 10 кубов - трубы огромные (2х1,8 м)
но 6 кубов - всё равно не мало.
для интереса, расчёт забил в Эксель. может кто найдёт ещё "огрехи".
https://yadi.sk/i/G0aQHWpSjJ1y8A