Общие вопросы => Пожарные дела => Тема начата: Thervin от 20 Апрель 2012, 14:49:41

Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Thervin от 20 Апрель 2012, 14:49:41
Ситуация следующая: в проекте гп вписали на территории противотуберкулезного диспансера противопожарные резервуары с выдержкой всех расстояний и сделали обвалование. Сейчас заказчик просит поставить другие резервуары с насосной станцией, которые с трудом удалось разместить на месте прежних.
Вопрос в следующем, обязательно ли делать обвалование подобных резервуаров?
Ситуация осложняется тем, что строительство уже идет полным ходом и выбирать другое место или сужать проезды нет никакой возможности.
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: GPS от 20 Апрель 2012, 15:00:44
Я никаких обвалований вокруг таких резервуаров не делал. Претензий у экспертизы не возникло. Главное чтобы при протечке или полной разгерметизации ничего не затопило, т.е. водоотвод надо обеспечить.
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Thervin от 20 Апрель 2012, 15:50:21
Спасибо за ответ. А не подскажете, расстояния от таких резервуаров до кромки проезжей части или бортового камня регламентируются?
В нашем случае получается метр с копейками и дальше сдвинуть не получается из-за необходимости соблюсти 10 метровый разрыв до здания.
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: PozitiFF от 20 Апрель 2012, 17:07:40
Вам по обволовке необходимо спросить у ВК, так как резервуары должны обогреваться теплоносителем и может статься так, что без обваловки потребуется другой расход энергии для обогрева, что бы вода не замерзла, а так это необязательно

Обьединение сообщений: 20 Апрель 2012, 17:09:07

1.5 метра до укрепленной бровки или до бордюра возьмите, я думаю будет достаточно
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Ivlar от 21 Апрель 2012, 18:49:00
Посмотрите ТП 901-4... Резервуары для воды ...
Толщина грунтовой обсыпки зависит от климатического района строительства (чтобы вода не замерзла зимой)
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Горошинка от 23 Апрель 2012, 20:01:13
Всегда делала обвалование пож.рез-ров. И еще в экспертизе первый раз попросили берму для отвода воды с обваловки - теперь и ее рисую везде
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: PUH от 23 Апрель 2012, 21:57:37
Цитата: Горошинка от 23 Апрель 2012, 20:01:13
Всегда делала обвалование пож.рез-ров. И еще в экспертизе первый раз попросили берму для отвода воды с обваловки - теперь и ее рисую везде
Примерчик можете показать?
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Горошинка от 24 Апрель 2012, 18:15:21
Ну что-то вроде этого, что первое нашла. Зеленой горизонтальной стрелкой показана берма (плоская узкая полоса по периметру откоса), зеленой вертикальной стрелкой по углам откоса - водоотводные лотки. Но самое главное - чтобы конструкторы (или архитекторы) не забыли показать и сконструировать на служебном входе подпорные стенки (зеленым треугольником) или тоннель.
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Владимир. от 26 Апрель 2012, 11:08:23
Цитата: Thervin от 20 Апрель 2012, 15:50:21
соблюсти 10 метровый разрыв до здания.
Что это за разрыв? Противопожарные рарывы нормируются от мест забора воды, а не от резервуаров
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: tim-dmitriy от 26 Апрель 2012, 12:50:29
Цитата: Владимир. от 26 Апрель 2012, 11:08:23
Цитата: Thervin от 20 Апрель 2012, 15:50:21
соблюсти 10 метровый разрыв до здания.
Что это за разрыв? Противопожарные рарывы нормируются от мест забора воды, а не от резервуаров
Именно так. Расстояние выдерживается не от резервуаров или емкостей, а от точки забора воды.
СНиП 2.04.02-84* п 9.30 "Расстояние от ТОЧКИ ЗАБОРА ВОДЫ из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м".
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Ivlar от 14 Март 2013, 14:07:19
Я закладываю подземный резервуар 40 м3 (2шт) из пластика для пожаротушения. Сверху хочу использовать территорию под стоянку для машин или проезд. Есть типовые решения или узлы с применением бетонных плит?
Я думаю так: над резервуаром засыпка песком - 0,1м, плита 0,2м, дорожная одежда (только покрытие из асфальта 0,05+0,07м), плита свисает на 1м относительно габаритов резервуара.
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Владимир. от 14 Март 2013, 17:10:23
Цитата: Ivlar от 14 Март 2013, 14:07:19резервуар 40 м3 (2шт) из пластика
А он расчитан на то, что по нему будут ездить?
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Ivlar от 14 Март 2013, 21:19:40
В фирме, где их выпускают сказали: "Да, если прикрыть плитой, то можно". Мне надо быстро заложить, а если дойдет до рабочки, то свяжусь официально с фирмой. А как же трубы прокладывают через дорогу, ведь не всегда в тоннелях или футлярах. Может в этом направлении решения есть.
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Тёмыч от 15 Март 2013, 12:28:32
Цитата: Ivlar от 14 Март 2013, 21:19:40
А как же трубы прокладывают через дорогу, ведь не всегда в тоннелях или футлярах. Может в этом направлении решения есть.
Тоже плитой накрыть
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: PozitiFF от 15 Март 2013, 13:51:29
Так над трубой и сыпят около 1 метра (так навскидку не скажу надо смотреть), а не как не 0,1
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Ivlar от 15 Март 2013, 14:33:19
Цитата: PozitiFF от 15 Март 2013, 13:51:29
Так над трубой и сыпят около 1 метра (так навскидку не скажу надо смотреть), а не как не 0,1
у подземного резервуара люк от верха всего на 250 мм выше (см.вложение), какой метр обваловки?

Цитата: Тёмыч от 15 Март 2013, 12:28:32
Тоже плитой накрыть
А есть пример решения?

Согласно СНиП 2.04.02-84* п 9.30 Расстояние от точки забора воды из резервуаров — не менее 10 м. Это расстояние от люка или от грани обваловки?

Вы как-нибудь выделяете резервуары на листе ОДД?

[вложение удалено администратором]
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: PozitiFF от 15 Март 2013, 15:23:14
Горловина, в принципе, наращивается.
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: slastena_7289 от 24 Сентябрь 2013, 15:04:41
А какое расстояние должно быть между двумя подземными резервуарами?
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Тёмыч от 24 Сентябрь 2013, 15:38:08
6м с общей обваловкой
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Denis_Che от 24 Сентябрь 2013, 15:41:16
у нас 2,5 м
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Olekciu от 24 Сентябрь 2013, 15:42:07
Цитата: Тёмыч от 24 Сентябрь 2013, 15:38:086м с общей обваловкой
почему  6м?  смотрю у меня ВКашники делали и  дали 1.5 м Оо
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: scighero от 24 Сентябрь 2013, 15:45:26
у нас 2 слитно 2*180м3
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Тёмыч от 24 Сентябрь 2013, 16:55:53
Это ж/б резервуары с насосной станцией, slastena_7289 не уточнила какие у неё резервуары, какой емкости и как забор воды происходит по трубам или машиной.
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: scighero от 24 Сентябрь 2013, 17:03:25
Это ж/б резервуары с насосной станцией так и есть, высота 1,5 м
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Тёмыч от 24 Сентябрь 2013, 17:12:41
 :scratch_ones_head:  ВКшники задавали такое расстояние. Резервуары по 250 м3
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Ant-on-Line от 19 Декабрь 2013, 19:48:01
Помогите разобраться! Архитектор предлагает пристроить противопожарный резервуар (подземный) к зданию АБК (промпредприятие). Мне нужно обосновать возможно ли это, СП 8.13130.2009 регламентирует лишь расстояние от точки забора воды до зданий и сооружений, а вот сам резервуар может ли быть вплотную к зданию?
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Владимир. от 19 Декабрь 2013, 21:41:08
Цитата: Ant-on-Line от 19 Декабрь 2013, 19:48:01сам резервуар может ли быть вплотную к зданию?
Норм, запрещающих это, нет
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Max от 20 Декабрь 2013, 11:36:21
Есть по резервуарам есть там одно зло, в полу-отмененном снипе, который случайно но еще действует.
СНиП 2.04.02-84*п 10 ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
Очень много старых и непонятны пуктов, зависит от эксперта который внимательно читал данный пункт.
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Петроп от 08 Сентябрь 2014, 21:51:40
скажите пожалуйста,а как определить высоту обвалования?
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: МосМодер от 09 Сентябрь 2014, 15:10:29
Цитата: Петроп от 09 Сентябрь 2014, 15:04:16
спасибо боьшое! ещё вопрос,как определить высоту обвалования пожарного резервуара?
Вы имеете ввиду то, что обсуждалось тут? http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=1094.msg10215#msg10215
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Петроп от 09 Сентябрь 2014, 17:40:44
да именно! но к сожалению всё равно не могу понять как правильно рассчитать высоту земляного обвалования((
максимальный объём резервуара составляет 180 кубов,  и как дальше считать подскажите пожалуйста :blink:

Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Olekciu от 09 Сентябрь 2014, 17:55:13
Цитата: Петроп от 09 Сентябрь 2014, 17:40:44да именно! но к сожалению всё равно не могу понять как правильно рассчитать высоту земляного обвалования((
максимальный объём резервуара составляет 180 кубов,  и как дальше считать подскажите пожалуйста 
рисуйте разрез тогда все ясно будет)
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Ant-on-Line от 09 Сентябрь 2014, 17:56:47
Настя, СП 155.13130.2014 СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ [cut]7.6 По периметру каждой группы наземных резервуаров необходимо предусматривать замкнутое земляное обвалование шириной поверху не менее 0,5 м или ограждающую стену из негорючих материалов, рассчитанные на гидростатическое давление разлившейся жидкости.
Свободный от застройки объем обвалованной территории, образуемый между внутренними откосами обвалования или ограждающими стенами, следует определять по расчетному объему разлившейся жидкости, равному номинальному объему наибольшего резервуара в группе или отдельно стоящего резервуара.
Высота обвалования или ограждающей стены каждой группы резервуаров должна быть на 0,2 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости, но не менее 1 м для резервуаров номинальным объемом до 10000 м3 и 1,5 м для резервуаров объемом 10000 м3 и более.Расстояние от стенок резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования или до ограждающих стен следует принимать не менее 3 м от резервуаров объемом до 10 000 м3 и 6 м – от резервуаров объемом 10000 м3 и более.[/cut]
Объем одного разлившегося резервуара делите на свободную от застройки площадь резервуарного парка, вот и высота + 0.20 м.

В вашем случае скорее всего не нужно париться, при 180 м3 разлив будет минимальным, значит высота 1м. 180 м3 это для чего такие резервуары?
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Петроп от 09 Сентябрь 2014, 18:11:22
пожарный резервуар! спасибо большое)
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Denis_Che от 09 Сентябрь 2014, 18:25:39
эээээ.....пож. резервуары обсыпают для защиты от промерзания, а рез-ры для нефтепродуктов - обваловывают для защиты от розлива. Так что считать вам ничего не надо -  ВК-шники должны определить толщину обсыпки, предусмотреть утеплитель, если требуется и т.п., а вам уже дать габарит.
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Петроп от 09 Сентябрь 2014, 19:32:49
спасибочки огромное!!!мне ведь этого даже никто подсказать не может,вот сижу и мучаюсь(

Обьединение сообщений: 10 Сентябрь 2014, 15:30:08

скажите пожалуйста, а есть у кого-нибудь картинка генплана где здание над пожарными резервуарами находится, как правильно это изобразить?
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Denis_Che от 10 Сентябрь 2014, 15:59:53
это как?????? :blink:
[cut] и не плодите одинаковых сообщений в темах[/cut]
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Петроп от 10 Сентябрь 2014, 16:01:32
))насосная станция размещается над подземными резервуарами))
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Тёмыч от 10 Сентябрь 2014, 16:04:32
Всегда рядом с резервуарами здание насосной размещалось ...
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Denis_Che от 10 Сентябрь 2014, 16:05:50
это как? насосы в насоной должны быть заполнены самотеком из рез-ов. и да,
Цитата: Тёмыч от 10 Сентябрь 2014, 16:04:32
Всегда рядом с резервуарами здание насосной размещалось ...
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Петроп от 10 Сентябрь 2014, 16:40:11
мне сказали сделать именно так,помогите пожалуйста аргументировать,что так делать нельзя...я в этом деле новичок,и пока ничего понять не могу((((
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Denis_Che от 10 Сентябрь 2014, 17:50:05
Запросите планировочное решение (планы, разрезы, обвязку трубопроводов)  этого чудо-сооружения от конструкторов-строителей-технологов-ВК-шников
а потом просто посадите на генплан
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Петроп от 10 Сентябрь 2014, 18:02:05
это чудо-сооружение ещё не разрабатывалось, генплан эскизный)
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Denis_Che от 10 Сентябрь 2014, 18:35:37
Пускай вам эскиз нарисуют на бумажке - как это выглядит. Лучше попросите, чтоб объяснили.
Лучше иногда сказать "Я не знаю как, подскажите мне", чем брать на себя всю ответственность, а потом на вас будут кивать и говорить, что вы же посадили, так и разбирайтесь сами.

Обьединение сообщений: 10 Сентябрь 2014, 18:39:20

Вот, на Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.похожее обсуждали, может пригодится
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Петроп от 10 Сентябрь 2014, 18:40:13
хорошо,спасибо большое!
ещё такой вопрос,какое же минимальное расстояние от насосной станции до резервуаров?
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Denis_Che от 10 Сентябрь 2014, 19:10:16
Это тоже вопрос технологов (ВК) вообще,  обычно не менее  10 м принимаем. Зависит от сейсмики и пр.
Еще посмотрите СП 8.13130 п.9
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Петроп от 10 Сентябрь 2014, 19:40:13
спасибочки Вам огромное!!!! :good:

Обьединение сообщений: [time]10 Сентябрь 2014, 17:27:48[/time]

Цитата: Deniska_Che от 09 Сентябрь 2014, 18:25:39
эээээ.....пож. резервуары обсыпают для защиты от промерзания, а рез-ры для нефтепродуктов - обваловывают для защиты от розлива. Так что считать вам ничего не надо -  ВК-шники должны определить толщину обсыпки, предусмотреть утеплитель, если требуется и т.п., а вам уже дать габарит.
Сходила к ВК-шникам спросила по поводу высоты обвалования,на что они мне ответили: это работа генпланистов,мы к этому отношения не имеем...и как теперь быть??(((
на сколько я понимаю толщина обсыпки зависит от породы грунтов и их промерзания. То есть если глубина промерзания 1,5м, то и обвалование должно быть не менее этой величины?

Обьединение сообщений: 10 Сентябрь 2014, 20:28:15


Цитата: Deniska_Che от 09 Сентябрь 2014, 18:25:39
эээээ.....пож. резервуары обсыпают для защиты от промерзания, а рез-ры для нефтепродуктов - обваловывают для защиты от розлива. Так что считать вам ничего не надо -  ВК-шники должны определить толщину обсыпки, предусмотреть утеплитель, если требуется и т.п., а вам уже дать габарит.
Сходила к ВК-шникам спросила по поводу высоты обвалования,на что они мне ответили: это работа генпланистов,мы к этому отношения не имеем...и как теперь быть??(((
на сколько я понимаю толщина обсыпки зависит от породы грунтов и их промерзания. То есть если глубина промерзания 1,5м, то и обвалование должно быть не менее этой величины?
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Denis_Che от 10 Сентябрь 2014, 22:01:20
Не согласен, это их объемы. они должны предусмотреть обсыпку. Плюс они могут предусмотреть компенсационные мероприятия, типа греющего кабеля, устройство теплоизоляции и пр. Стойте на своем!
Вам они должны дать относительную отметку нуля насосной, превышение рез-ов относительно нее
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Петроп от 10 Сентябрь 2014, 22:39:51
спасибо большое!!!надеюсь у меня всё получится)))

Обьединение сообщений: 20 Сентябрь 2014, 04:10:18

Ребят,скинте пожалуйста у кого есть пример вертикальной планировки подземного пожарного резервуара, не могу понять как правильно прорисовать горизонтали
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Петроп от 14 Ноябрь 2014, 14:45:14
подскажите пожалуйста,как определить минимальное расстояние от насосной станции до промздания?
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Бугор от 14 Ноябрь 2014, 14:48:21
СП4
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Петроп от 14 Ноябрь 2014, 14:54:45
Бугор,Вы сегодня так добры...
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: scighero от 14 Ноябрь 2014, 14:58:51
Еще и  краток
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Петроп от 14 Ноябрь 2014, 15:03:49
а кто-то может поконкретнее ответить? расстояние определяется учтывая только степень огнестойкости, либо по насосной станции ещё какие-то требования к расстояниям?
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Djakob от 14 Ноябрь 2014, 15:19:51
достаточно по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, Таблица 3
Название: Обвалование противопожарных резервуаров
Отправлено: Петроп от 14 Ноябрь 2014, 15:55:56
Евгений,спасибо Вам огромное!!!