Форум Генпланистов

Общие вопросы => Нефте-газовая и горная отрасли => Тема начата: Vlad178 от 18 Февраль 2016, 16:53:57

Название: Ширина полосы отвода земли
Отправлено: Vlad178 от 18 Февраль 2016, 16:53:57
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Проектируется нефтепровод диаметром 159 мм (Ду=150 мм). Глубина промерзания 1.5 м. Смотрю СН 459-74, табл. 2, п.1. Все вроде хорошо, но там указано что "при глубине заложения до низа трубы 1,6 м". У меня получается что до низа будет 1.65 м. Как быть? По какому документу смотреть отвод земли?
Название: Ширина полосы отвода земли
Отправлено: Bridexxx от 18 Февраль 2016, 18:31:01
Цитата: Vlad178 от 18 Февраль 2016, 16:53:57
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Проектируется нефтепровод диаметром 159 мм (Ду=150 мм). Глубина промерзания 1.5 м. Смотрю СН 459-74, табл. 2, п.1. Все вроде хорошо, но там указано что "при глубине заложения до низа трубы 1,6 м". У меня получается что до низа будет 1.65 м. Как быть? По какому документу смотреть отвод земли?
а зачем трубу на такую глубину закапываете? сверх вязкая нефть какая то, которая при нуле уже замерзает?) обычно нефтепровод идет на глубине 1,2
Название: Ширина полосы отвода земли
Отправлено: Vlad178 от 18 Февраль 2016, 18:40:56
Цитата: Bridexxx от 18 Февраль 2016, 18:31:01
а зачем трубу на такую глубину закапываете? сверх вязкая нефть какая то, которая при нуле уже замерзает?) обычно нефтепровод идет на глубине 1,2
По тех заданию прописана температура застывания нефти -16 град. Трубопровод прокладывается в татарстане)) До этого с таким не сталкивался просто) Технолог заложил трубу на 1.5 м до верха трубы
Название: Ширина полосы отвода земли
Отправлено: Bridexxx от 18 Февраль 2016, 19:05:58
Цитата: Vlad178 от 18 Февраль 2016, 18:40:56
По тех заданию прописана температура застывания нефти -16 град. Трубопровод прокладывается в татарстане)) До этого с таким не сталкивался просто) Технолог заложил трубу на 1.5 м до верха трубы
вот вот) минус 16 град., на глубине 1,2 м она никогда не замерзнет)
какое месторождение? кто технолог? мы щас ему позвоним)))
Название: Ширина полосы отвода земли
Отправлено: Vlad178 от 18 Февраль 2016, 19:51:05
Цитата: Bridexxx от 18 Февраль 2016, 19:05:58
вот вот) минус 16 град., на глубине 1,2 м она никогда не замерзнет)
какое месторождение? кто технолог? мы щас ему позвоним)))
))))) Передал ему Ваши слова))) Будет думать, скорее всего так и сделает 1.2 м до верха. Главное чтоб Казанская гос экспертиза не придралась))
Название: Ширина полосы отвода земли
Отправлено: StudentForever от 18 Февраль 2016, 20:48:24
Ширину полосы отвода на период строительства при необходимости определяют в ПОСе. Ширина траншеи поверху (с учетом откосов) по метру-полтора отступ от края траншеи, потом с одной стороны кавальеры для грунта обратной засыпки, за ними складирование плодородного грунта. С другой стороны место для трубопровода и трубоукладчиков. Если брать п.1 табл. 2, то там места "за глаза" хватит.
P.S. Кстати, такой расчет выполняют каждый раз, когда проектируют сети газораспределения. Например,
Название: Ширина полосы отвода земли
Отправлено: Vlad178 от 19 Февраль 2016, 11:26:32
Цитата: StudentForever от 18 Февраль 2016, 20:48:24
Ширину полосы отвода на период строительства при необходимости определяют в ПОСе. Ширина траншеи поверху (с учетом откосов) по метру-полтора отступ от края траншеи, потом с одной стороны кавальеры для грунта обратной засыпки, за ними складирование плодородного грунта. С другой стороны место для трубопровода и трубоукладчиков. Если брать п.1 табл. 2, то там места "за глаза" хватит.
P.S. Кстати, такой расчет выполняют каждый раз, когда проектируют сети газораспределения. Например,
Спасибо большое!