Форум Генпланистов
Общие вопросы => По проектированию => Тема начата: A-Krav от 20 Январь 2023, 13:45:17
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, запроектировали сеть (воздушная линия 10 кВ) через лес (плотная посадка деревьев, не лесхоз). Какой ширины нужно делать полосу вырубки. Мы нормы не нашли, взяли по 10 м в обе стороны от столба (20 м).
Постановление Правительства РФ №160.
Охранка 10 метров в каждую сторону - так и вырубайте.
Цитата: A-Krav от 20 Январь 2023, 13:45:17Подскажите, пожалуйста, запроектировали сеть (воздушная линия 10 кВ) через лес
Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.2.5.206 Следует, как правило, избегать прокладки ВЛ по лесам I группы*2.5.207 Для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки.Ширина просек в насаждениях должна приниматься в зависимости от высоты* насаждений с учетом их перспективного роста в течение 25 лет с момента ввода ВЛ в эксплуатацию и группы лесов.(и так далее)
Таблица 2.5.21 Наименьшее расстояние по горизонтали между проводами ВЛ и кронами деревьев(и так далее)