Форум Генпланистов
Проектная и Рабочая документация СПОЗУ и ГП. Состав ПД И РД. => Действующие нормативы => Тема начата: Sunway от 05 Май 2014, 13:59:40
Добрый день. Каким образом высокая сейсмичность и вечная мерзлота влияет на раздел генплана ?
если можно то подскажите нормативы на которые стоит опираться при проектировании.
Цитата: Sunway от 05 Май 2014, 13:59:40
Добрый день. Каким образом высокая сейсмичность и вечная мерзлота влияет на раздел генплана ?
если можно то подскажите нормативы на которые стоит опираться при проектировании.
С сейсмичностью не сталкивался, а при проектировании на вечной мерзлоте на конструкцию покрытий будет влиять.
Также может повлиять на проектирования покрытия под зданием. Т.к. здание может быть на сваях, и под ним для обеспечения водоотвода необходимо устраивать это покрытие.
Цитата: Сергей Алекс от 05 Май 2014, 14:28:22при проектировании на вечной мерзлоте на конструкцию покрытий будет влиять
В сейсмических районах также нужно предусматривать доп. узлы при производстве КДО, - деформационные швы. Более тщательно нужно отнестись к геологии на предмет оползней и селей.
Спасибо !
эксперты обычно теплотехнический расчет спрашивают (расчет толщины подсыпки)
Цитата: Sunway от 05 Май 2014, 13:59:40вечная мерзлота влияет на раздел генплана ?
СП 25.13330 п. 6.5 читайте