Shoutbox

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10171
  • Latest: Masvetlana
Stats
  • Всего сообщений: 52130
  • Всего тем: 2886
  • Online Today: 89
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 2
Guests: 61
Total: 63
Яндекс.Метрика

Противопожарная стена у зданий отличных по ширине и высоте

Автор dalexeus, 25 Июнь 2020, 18:56:28

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

dalexeus

Здравствуйте. Согласно СП 4, расстояние между производственными зданиями не нормируется если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной 1-го типа. 
Если имеется два здания как на рисунке, то противопожарная стена может быть либо у более широкого зеленого здания, либо и у более высокого синего здания? Или в такой ситуации надо чтобы оба эти здания имели по противопожарной стене?
И высота здания в данном случае определяется от проезда пожарных машин до окна или от земли до самого высокого конструктивного элемента здания?

Denis_Che

По СП получается только у одного здания должна быть противопожарная стена 1типа.
Статья 88 123-ФЗ:
5. Противопожарные стены должны возводиться на всю высоту здания или сооружения либо до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный пожарный отсек, в том числе при одностороннем обрушении конструкций здания или сооружения со стороны очага пожара.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Получается до кровли должна быть стена.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

dalexeus

Если у одного, то неважно у какого: у более длинного или у более широкого?

vargrah

При всём уважении. Это форум генпланстов. Вопрос конструктива противопожарных стен находятся в ведении архитекторов, конструкторов и специалистов пожбезопасности.
Я, как генпланист, могу озвучить необходимость пожарной стены, как мероприятия, обеспечивающего сокращение разрывов зданий до нуля. Но определять параметры стены должны соответствующие специалисты!!!
Не надо лезть в смежные разделы не имея опыта и соответствующих знаний.
Это может привести к нехорошим последствиям как на стадии проектирования (придётся переделывать весь проект), так и на стадии эксплуатации в случае пожара (не дай бог).
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"

dalexeus

Мой вопрос ни про конструктив, ни про то до чего она должна спорикасаться и ни на какую высоту она должна возвышаться.
Вопрос мой касательно п. 6.1.3 СП 4: б) если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной 1-го типа;
В ситуации как на картинке иммет ли значение будет ли ПП стена только у более высокого здания или  только у более широкого?  Мне кажется это вопрос как раз-таки касается генпланиста.
 

Denis_Che

на мой взгляд, в СП всё логично прописано: или стена более широкого или стена более высокого.

Не написано ведь "стена более широкого и высокого"
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

dalexeus

Подводя итог, ПП стену надо предусмотреть либо у более широкого зеленго здания, либо у более высокого синего здания, не важно. Но! Если бы здания имели одинаковую высоту, то ПП стену надо предусмотреть у более широкого зеленого здания.