Название: Противопожарная стена у зданий отличных по ширине и высоте
Отправлено: dalexeus от 25 Июнь 2020, 18:56:28
Здравствуйте. Согласно СП 4, расстояние между производственными зданиями не нормируется если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной 1-го типа. 
Если имеется два здания как на рисунке, то противопожарная стена может быть либо у более широкого зеленого здания, либо и у более высокого синего здания? Или в такой ситуации надо чтобы оба эти здания имели по противопожарной стене?
И высота здания в данном случае определяется от проезда пожарных машин до окна или от земли до самого высокого конструктивного элемента здания?
Название: Re: Противопожарная стена у зданий отличных по ширине и высоте
Отправлено: Denis_Che от 26 Июнь 2020, 13:22:50
По СП получается только у одного здания должна быть противопожарная стена 1типа.
Статья 88 123-ФЗ:
5. Противопожарные стены должны возводиться на всю высоту здания или сооружения либо до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный пожарный отсек, в том числе при одностороннем обрушении конструкций здания или сооружения со стороны очага пожара.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Получается до кровли должна быть стена.
Название: Re: Противопожарная стена у зданий отличных по ширине и высоте
Отправлено: dalexeus от 26 Июнь 2020, 13:27:28
Если у одного, то неважно у какого: у более длинного или у более широкого?
Название: Re: Противопожарная стена у зданий отличных по ширине и высоте
Отправлено: vargrah от 26 Июнь 2020, 14:08:09
При всём уважении. Это форум генпланстов. Вопрос конструктива противопожарных стен находятся в ведении архитекторов, конструкторов и специалистов пожбезопасности.
Я, как генпланист, могу озвучить необходимость пожарной стены, как мероприятия, обеспечивающего сокращение разрывов зданий до нуля. Но определять параметры стены должны соответствующие специалисты!!!
Не надо лезть в смежные разделы не имея опыта и соответствующих знаний.
Это может привести к нехорошим последствиям как на стадии проектирования (придётся переделывать весь проект), так и на стадии эксплуатации в случае пожара (не дай бог).
Название: Re: Противопожарная стена у зданий отличных по ширине и высоте
Отправлено: dalexeus от 26 Июнь 2020, 14:19:21
Мой вопрос ни про конструктив, ни про то до чего она должна спорикасаться и ни на какую высоту она должна возвышаться.
Вопрос мой касательно п. 6.1.3 СП 4: б) если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной 1-го типа;
В ситуации как на картинке иммет ли значение будет ли ПП стена только у более высокого здания или  только у более широкого?  Мне кажется это вопрос как раз-таки касается генпланиста.
 
Название: Re: Противопожарная стена у зданий отличных по ширине и высоте
Отправлено: Denis_Che от 26 Июнь 2020, 16:18:00
на мой взгляд, в СП всё логично прописано: или стена более широкого или стена более высокого.

Не написано ведь "стена более широкого и высокого"
Название: Re: Противопожарная стена у зданий отличных по ширине и высоте
Отправлено: dalexeus от 26 Июнь 2020, 21:18:32
Подводя итог, ПП стену надо предусмотреть либо у более широкого зеленго здания, либо у более высокого синего здания, не важно. Но! Если бы здания имели одинаковую высоту, то ПП стену надо предусмотреть у более широкого зеленого здания.