Доброе утро, уважаемые коллеги!
Нужна Ваша консультация.
На объекте была заложена следующая конструкция ДО:
А/бетон мелкозернистый, плотный тип А,
марки I по ГОСТ 9128-09 -0,05м
А/бетон крупнозернистый, пористый,
тип Б, марки I по ГОСТ 9128-09 -0,07м
Щебень гранитный, марки 1200,
фр.20-40мм по ГОСТ 8267-93 -0,32м
Песок с/з фр. 2-2,5мм по ГОСТ 8736-93 -0,40м
Геотекстиль -сплошным слоем
Уплотненный грунт .
Заказчик прислал письмо, с просьбой заменить 0,30м песка на послойно уплотненный суглинок, а после 0,10м песчаного слоя.
Так вот, как быть? Возможно ли такая замена и чем это грозит? :scratch_ones_head:
Тяжело сказать чем это грозит... Может быть ничем, имея только условную конструкцию, без других исходных данных можно только рассуждать. По хорошему нужен расчет
Цитата: Maryetta от 05 Февраль 2016, 12:01:35Возможно ли такая замена и чем это грозит?
Зависит от совокупности факторов:
1. Категории дороги и нагрузок
2. Геологических, гидрогеологических и климатических условий размещения объекта
3. Решений по вертикальной планировке
4. Характеристик материала замены (в данном случае суглинка)
Начните с анализа геологии и решений по вертикальной планировке. Если вертикальной планировкой предполагается, что для устройства ДО требуется выемка грунта, а вынимаемый грунт и есть суглинок (да в принципе любой глинистый грунт), то вероятнее всего подрядчик хочет заработать денег на не компетенции проектировщика (у меня почему то такое подозрение).
Ну а так читайте СП Автомобильные дороги и требования к ДО...
Спасибо за участие! Вертикальной планировкой предусматривается насыпь площадки, т.к. площадка предприятия находится на затапливаемых территориях Таганрогским заливом. Грунт основания техногенный насыпной грунт. Предложенная конструкция прошла расчет. Предложение заказчика поставило в ступор, решила проконсультироваться.
Цитата: Maryetta от 05 Февраль 2016, 14:49:18Предложенная конструкция прошла расчет. Предложение заказчика поставило в ступор, решила проконсультироваться.
Если грунт планировки (насыпь) и есть суглинок, то возможно просто следует тогда из ДО убрать 30 см песка и всё...
При сокращении общей толщины несвязных слоев в конструкции обязательно проверьте на пучение
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна Ваша консультация. Какие требования необходимо применять при замене в слое дорожного покрытия. В конструкции ДО была предусмотрена заклинка фракционным мелким щебнем. Заказчик хочет применить заклинку асфальтобетонным гранулятом. На что нужно обратить внимание и какие требования предъявлять к этому материалу? :scratch_ones_head:
Можно заклинить гранулятом, это прямо прописано в СП 78.13330.2012.
на расчет заклинивающий материал не влияет.
Цитата: Maryetta от 05 Февраль 2016, 12:01:35Доброе утро, уважаемые коллеги!
Нужна Ваша консультация.
На объекте была заложена следующая конструкция ДО:
А/бетон мелкозернистый, плотный тип А,
марки I по ГОСТ 9128-09 -0,05м
А/бетон крупнозернистый, пористый,
тип Б, марки I по ГОСТ 9128-09 -0,07м
Щебень гранитный, марки 1200,
фр.20-40мм по ГОСТ 8267-93 -0,32м
Песок с/з фр. 2-2,5мм по ГОСТ 8736-93 -0,40м
Геотекстиль -сплошным слоем
Уплотненный грунт .
Заказчик прислал письмо, с просьбой заменить 0,30м песка на послойно уплотненный суглинок, а после 0,10м песчаного слоя.
Так вот, как быть? Возможно ли такая замена и чем это грозит? :scratch_ones_head:
Можно нивелировать большей плотностью геотекстиля (к примеру меастаб-д 300 - 400)