Меня интересуют нормы или правила расположения дымоходов около административных зданий. С жилыми всё понятно из СанПиНа.
Дымоход от какого агрегата, чей, из какого материала, фундамент есть или к стене здания крепится?
Дымоход металлический. Стоит на фундаменте. Расположен в 5-7 метрах от котельной и в 6 метрах от детского театра. Котельная на твёрдом топливе по мощности не могу подсказать.
Там стоят два котла времён царя гороха. Третий разобрали. Ни каких систем очистки нет. Труба ориентировочно 20-22 метра. Труба выше конька театра значительно. Но рядом концертный зал с административным корпусом, который значительно выше трубы и находится в 31 метре от неё.
Если детский театр, то есть СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей". Не допускается размещать их в санитарно-защитных зонах. Для котельных менее 200 Гкал расчётная СЗЗ не менее 50 м и потом корректируется натурными замерами.