Shoutbox

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10183
  • Latest: Ull Seul
Stats
  • Всего сообщений: 52134
  • Всего тем: 2888
  • Online Today: 353
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 299
Total: 299
Яндекс.Метрика

Нужен расчет. Конструкция дорожной одежды на промпредприятии

Автор Игорь, 16 Май 2013, 11:34:53

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Игорь

16 Май 2013, 11:34:53 Последнее редактирование: 16 Май 2013, 11:55:22 от Руслан
Здравствуйте! Сразу извиняюсь, создаю повторную тему так как в том разделе никто не отвечает, а помощь нужна.
 
я архитектор и иной раз занимаюсь генпланами и вот руководство поручило срочно сделать работу сегодня -завтра, она заключается вот в чем:
Проектировщик (не не специализированный а так частный какой то) хочет вот такую конструкцию дороги применить:
-мелкозернистый горячий плотный а/б 2 марки тип Б на вязком битуме БНД и БН -0,05м
-крупнозернистый горячий пористый песчаный а/б на вязком битуме БНД и БН марки 2 - 0,08м
-крупнозернистый горячий пористый песчаный а/б на вязком битуме БНД и БН марки 2 - 0,08м
-фракционированный щебень (фр.40-70) М-600, уложенный способом заклинки - 0,24м
-фракционированный щебень (фр.40-70) М-600, уложенный способом заклинки - 0,28м
-песок крупный природный - 0,17м
-уплотненный грунт

Подрядчик сомневается в правильности конструкции и предлагает такой вариант:
-а/б покрытие, изнашивающийся слой - 0,04м
-а/б базовый слой - 0,06м
-гравий с уплотнением - 0,25м
-песок с уплотнением - 0,40м
Аргументирует так: данная конструкция применялась не однократно на наших промобъектах с большей интенсивностью движения.
Интенсивность движения в пиковый момент 27 грузовиков в сутки, обычно 16-22. Нагрузка Р- менее 20тн
Грунты суглинки.
Вот помогите мне надо маломальский расчет какой то, что бы обосновать выбранный подрядчиком тип или предложить иной по правилам под эту нагрузку.
РS: после сдачи заказчику этого расчета,если он удовлетворит и пойдет в работу то, возможно вознаграждение на моб. тел.
против расширения нато на Восток

МосМодер

Попробуйте Вячеславу написать - http://www.genplana.net/forum/index.php?action=profile;u=636


Может он Вам в Робуре накидает расчет. А вообще по толщине слоев - вполне пригодный пирог, на мой не специализированный взгляд
Генплан - это то, что нас объединяет!

Игорь

против расширения нато на Восток

master-lomaster

Повторюсь: чтоб накидать вменяемый расчет, надо знать глубину промерзания грунта и дорожно-климатическую зону (назовите место проектирования)
Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. - мой блог об AutoCad Civil 3D
mmptriks.blogspot.ru - фишки AutoCAD

Игорь

16 Май 2013, 16:03:51 #4 Последнее редактирование: 16 Май 2013, 16:28:33 от Игорь
Цитата: master-lomaster от 16 Май 2013, 15:29:26Повторюсь: чтоб накидать вменяемый расчет, надо знать глубину промерзания грунта и дорожно-климатическую зону (назовите место проектирования)

московская область, климат. зона 2, глубина промерзания 1,4


Обьединение сообщений: 16 Май 2013, 16:28:33

Цитата: Руслан от 16 Май 2013, 11:53:19А вообще по толщине слоев - вполне пригодный пирог, на мой не специализированный взгляд


Это Вы про второй вариант?
против расширения нато на Восток

Владимир.


Сергей Алекс

щебень 52 см, асф. бет. 21 см, это покрытие для танков?  :hi:
Делай, что должен и..., будь, что будет.

Игорь

Цитата: Владимир. от 16 Май 2013, 18:04:15
А первый тем более
Когда более прочный материал сверху толще чем менее снизу- это не хорошо
против расширения нато на Восток

TinyPortal © 2005-2019