Общие вопросы => Нефте-газовая и горная отрасли => Тема начата: tim-dmitriy от 24 Июль 2012, 19:49:30

Название: Пожарные резервуары на кустовой площадке
Отправлено: tim-dmitriy от 24 Июль 2012, 19:49:30
Возникла необычная ситуация. На кустовой площадке (площадке под бурение нефтяных скважин) предусматриваются только временные сооружения на период производства буровых работ: мобильные вагончики, мобильная котельная, небольшой склад ГСМ, ну и собственно сами скважины. От экспертизы приходит замечание что "не указаны емкости с противопожарным запасом воды (ст. 99 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)".
Читаем статью 99 "Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 и степеней огнестойкости I и II категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 1000 кубических метров, расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 категорий  А, Б и В по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 500 кубических метров и категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 1000 кубических метров".   То есть русским языком написано что достаточно первичных средств пожаротушения.
И еще откопал: В соответствии с требованиями ВНТП 3-85 "НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СБОРА, ТРАНСПОРТА, ПОДГОТОВКИ НЕФТИ, ГАЗА И ВОДЫ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ" 

п.6.38. "Пожаротушение только первичными средствами должно предусматриваться на объектах, размещаемых вне территории ЦПС:
-замерных и сепарационных установках;
- площадках запуска шаров и на ДРУГИХ МЕЛКИХ ОБЪЕКТАХ, располагаемых на территории нефтяных месторождений".
Т.е. на ЦПС должно быть водоснабжение, а на всех остальных объектах,в ключая кусты скважин допускается первичные средства.
К первичным средствам пожаротущения относятся устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации и (или) ликвидации загорания на начальной стадии (огнетушители,  вода, песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопата и др.)
Какие мысли по этому поводу?
Название: Пожарные резервуары на кустовой площадке
Отправлено: PozitiFF от 25 Июль 2012, 10:47:08
Кусты-то какие с нефтью или газом

Обьединение сообщений: [time]25 Июль 2012, 07:51:59[/time]

[size=0pt]РД08-435-02[/size]
[size=0pt][/color]3.4.[/size][size=0pt][/color] Система водоснабжения кустовой площадки должна предусматривать возможность аварийного орошения устьевого оборудования действующих скважин на время, необходимое для подключения пожарных стволов к магистральному водопроводу или другим источникам водоснабжения. Допускается подключение к системам поддержания пластового давления (системам ППД) при использовании в них в качестве рабочего агента технической воды без добавок химреагентов.[/size]
[size=0pt][/color]3.5.[/size][size=0pt][/color] Оборудование, специальные приспособления, инструменты, материалы, спецодежда, средства страховки и индивидуальной защиты, необходимые для ликвидации нефтегазоводопроявлений и открытых фонтанов, должны находиться в полной готовности на складах аварийного запаса предприятий или специализированных служб. Дислокация складов должна обеспечивать оперативную доставку необходимых средств на кустовую площадку.[/size]
Может поможет, у нас в системе буровики выделены были в отдельное подразделение и план буровой площадки выполняли сами.

Обьединение сообщений: [time]25 Июль 2012, 07:54:17[/time]

т.е. может заложить возможность подключения к системе ППД как вариант

Обьединение сообщений: 25 Июль 2012, 11:02:55

или как вариант отписаться используя пункт 3.5
Название: Пожарные резервуары на кустовой площадке
Отправлено: tim-dmitriy от 25 Июль 2012, 12:44:36
Спасибо за информацию, но в моем случае это вряд ли подойдет. Кустовая площадка только разбуривается и проект делается только на подготовительные работы- то есть системы ППД и других инженерных сетей еще нет. Только инженерная подготовка плоащдки и бурение нефтяных скважин. И все.
Название: Пожарные резервуары на кустовой площадке
Отправлено: PozitiFF от 25 Июль 2012, 15:28:13
В любом случае, отпишись потом чем закончится
Название: Пожарные резервуары на кустовой площадке
Отправлено: Владимир. от 25 Июль 2012, 16:08:41
Цитата: tim-dmitriy от 24 Июль 2012, 19:49:30
Какие мысли по этому поводу?
Откуда берется вода на бурение? Оттуда взять и на пожар.
Иногда на кустах на период бурения предусматривают водонакопители
Название: Пожарные резервуары на кустовой площадке
Отправлено: tim-dmitriy от 25 Июль 2012, 16:25:57
Цитата: Владимир. от 25 Июль 2012, 16:08:41
Цитата: tim-dmitriy от 24 Июль 2012, 19:49:30
Какие мысли по этому поводу?
Откуда берется вода на бурение? Оттуда взять и на пожар.
Иногда на кустах на период бурения предусматривают водонакопители
Емкости для воды на бурение предусмотрены, но эксперта не устраивает это. Вообщем, эксперт уперся- дабы не провоцировать конфликт, придеться все таки ставить пожрезервуары.
Название: Пожарные резервуары на кустовой площадке
Отправлено: Sвета от 25 Июль 2012, 21:46:48
Работаем в основном с одним заказчиком. Согласно утвержденной типовой схеме организации куста скважин на период разбуривания, предусматриваю в проектах пожарный водоем 300 м3  (между шламовым амбаром и территорией жилого поселка подрядных организаций).
Название: Пожарные резервуары на кустовой площадке
Отправлено: CAHEK от 01 Ноябрь 2012, 18:08:41
мы просто предусматриваем, пож водоемы. 
Название: Пожарные резервуары на кустовой площадке
Отправлено: VYT от 24 Ноябрь 2012, 03:06:54
С недавних пор стали предусматривает на кустах и скважинах противопожарной емкости, по замечанию экспертизы. Ставим на одиночной скважине 4шт по 50кубов. По факту, на буровой говорят, что объем воды, который имеется на самой буровой и используется в технологическом процессе составляет 40кубов и его достаточно для пожаротушения. На другой буровой видел водоем на 200кубов.
У меня вопрос- на какое расстояние сажаете сооружения от емкостей? Мы принимает по СНиПу водоснабжение- 30м до сооружений менее II степени огнестойкости и 10м до I или II

Название: Пожарные резервуары на кустовой площадке
Отправлено: bignv от 06 Декабрь 2012, 11:31:41
Добрый день подскажите идем на Омскую экспертизу знаю что там требуют устанавливать противопожарные емкости. Возник вопрос устанавливать их надо уже с периода бурения или на период эксплуатации???
Название: Пожарные резервуары на кустовой площадке
Отправлено: VYT от 06 Декабрь 2012, 19:19:56
на бурение ставим тоже
Название: Пожарные резервуары на кустовой площадке
Отправлено: Бугор от 06 Декабрь 2012, 19:47:27
Цитата: bignv от 06 Декабрь 2012, 11:31:41
Добрый день подскажите идем на Омскую экспертизу знаю что там требуют устанавливать противопожарные емкости. Возник вопрос устанавливать их надо уже с периода бурения или на период эксплуатации???
А вы имели опыт прохождения в Омской экспертизе? (предстоит)...
Название: Пожарные резервуары на кустовой площадке
Отправлено: VYT от 07 Декабрь 2012, 18:34:57
нет
Название: Пожарные резервуары на кустовой площадке
Отправлено: bignv от 07 Декабрь 2012, 18:53:35
Цитата: Бугор от 06 Декабрь 2012, 19:47:27
А вы имели опыт прохождения в Омской экспертизе? (предстоит)...

Да опыт имели, но где то года 2 назад щас говорят еще жеще стали они  :rtfm: