Форум Генпланистов

Инженерные сети => Инженерные сети => Тема начата: Агнесса от 21 Август 2013, 15:43:27

Название: Котельная и стоянка
Отправлено: Агнесса от 21 Август 2013, 15:43:27
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто встречался с таким вопросом: к з-х этажному жилому дому с торца без окон хотят пристроить котельную. Есть ли какие-то нормы по расположению автостоянки относительно котельной. Заказчик получил разрешение на сокращение расстояния от стены дома до стоянки в 6 м. А если пристраиваем котельную, то до стоянки и котельной остается примерно 4м. Хватит ли? Что в нормах? Нашла в СНиПе автостоянки:
4.6 Противопожарные расстояния от открытых площадок (в том числе с навесом) для хранения автомобилей до зданий и сооружений предприятий (по обслуживанию автомобилей, промышленных, сельскохозяйственных и др.) должны приниматься:
а) до производственных зданий и сооружений:
I, II и III степеней огнестойкости класса С0 со стороны стен без проемов — не нормируется.

Могу ли я на это сослаться?
Название: Котельная и стоянка
Отправлено: Галинa от 21 Август 2013, 15:52:22
Цитата: Агнесса от 21 Август 2013, 15:43:27до зданий и сооружений предприятий (по обслуживанию автомобилей, промышленных, сельскохозяйственных и др.)
а при чем здесь жилой дом и эта норма???
Название: Котельная и стоянка
Отправлено: Агнесса от 21 Август 2013, 17:43:23
К дому ни при чем. К котельной это отнесла.
Название: Котельная и стоянка
Отправлено: Галинa от 21 Август 2013, 18:07:21
есть другая лазейка: п.11 табл.7.1.1 СанПИН по СЗЗ - но правда там про гостевые стоянки.
Таблица 7.1.1.
11.Для гостевых автостоянок жилых домов, разрывы не устанавливаются.
Название: Котельная и стоянка
Отправлено: Агнесса от 21 Август 2013, 19:07:57
Меня интересует нормативное расстояние между пристроенной котельной и автостоянкой. Между домом и стоянкой все согласовано с пожарниками (6 м).
Название: Котельная и стоянка
Отправлено: PUH от 21 Август 2013, 23:50:27
Если есть разрешение на сокращение расстояния от жилого дома до автостоянки, то это уже хорошо. Значит как минимум надо учесть разрыв 6 м от жилого дома. А разрешение от кого? пожарников, экологов?
А котельная отделена от жилого дома противопожарной стеной? Если да, то я бы применил СП 4.13130.2013 пункт 6.11.13 подпункт "а" с учетом степени огнестойкости и наличия/отсутствия проемов. Применить нормы для котельной  как от жилых и общественных - не корректно, думаю. Соответственно, остается пункт, который указал выше.
P.s. Галина, СанПиновские нормы не отменяют противопожарные нормы. Надо учитывать и те, и те и выбирать наихудшее.))
Название: Котельная и стоянка
Отправлено: Агнесса от 22 Август 2013, 00:44:07
Разрешение на сокращение расстояния от дома до стоянки получено от пожарников. Принципе в СНиПе стоянки такой же пункт и на него ссылаюсь)))Спасибо за помощь!!
Название: Котельная и стоянка
Отправлено: PUH от 22 Август 2013, 00:57:59
 Если получено только от пожарников, то хорошо, но не идеально. Тогда вам осталось выполнить нормы по санпину от торцов жилых домов без окон до стоянки. См. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл. 7.1.1 с примечаниями.
Название: Котельная и стоянка
Отправлено: Агнесса от 22 Август 2013, 12:33:57
По СанПиНу получается, что от торца без окон дома до стоянки необходимо выдержать 10 м. Там же в примечании пишут: 11. Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются. Стоянки подразделяют для постоянного хранения и гостевые стоянки. В проекте учитываются только гостевые. Т.е. я могу тогда вообще не обращать внимания на требуемые нормы по разрыву между зданием и автостоянкой, если у меня гостевые стоянки? Или как?
Название: Котельная и стоянка
Отправлено: Rina от 10 Ноябрь 2014, 13:29:30
Может кто сталкивался, нужно расстояние от котельной, работающей на СУГ, до открытой стоянки и гаража?