Форум Генпланистов

Инженерные сети => Инженерные сети => Тема начата: mashenika777 от 26 Январь 2012, 23:36:20

Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: mashenika777 от 26 Январь 2012, 23:36:20
Подскажите пожалуйста какое минимальное расстояние должно быть между гостиницей и газопроводом. И от газопроводных задвижек до сооружений.
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: Катериночка от 26 Январь 2012, 23:59:07
Посмотри в СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" в Приложении В. Там есть расстояния от газопроводов всех давлений, до разных сооружений. Как найду документ, могу скинуть. :yes:
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: PUH от 27 Январь 2012, 00:59:25
тогда уж лучше документ посвежее СП 62.13330.2011 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. Там есть все необходимые таблицы с расстояниями :) СП градостроительство на него ссылается для определения расстояний.
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: mashenika777 от 29 Январь 2012, 17:09:01
Спасибо, нашла)
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: Олеся111 от 02 Август 2012, 15:59:39
подскажите в каком пункте вы ншали расстояние от газопроводов до...,я все перерыла
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: Марина от 02 Август 2012, 16:18:07
Как уже было написано выше в СП 62.13330.2011, таблица Б.1 - надземные газопроводы; таблица В.1 - подземные газопроводы. Это все находится в приложениях.
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: Олеся111 от 02 Август 2012, 16:27:57
ДА-ДА СПАСИБО,УЖЕ нашла, сорри за невнимательность
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: Жихарка от 23 Апрель 2013, 14:09:33
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста можно ли на таких расстояниях от здания оставлять газовые сети? И где посмотреть расстояния от дорог. Желательно нормы которые действуют в Украине.

Заранее спасибо.
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: Olekciu от 24 Апрель 2013, 00:08:41
Цитата: Жихарка от 23 Апрель 2013, 14:09:33Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста можно ли на таких расстояниях от здания оставлять газовые сети? И где посмотреть расстояния от дорог. Желательно нормы которые действуют в Украине.

Заранее спасибо.
не увидел на плане газ Оо (искал желтую линию Г1,Г2,Г3), расстояние газа к фундаменту, к дороге есть в ДБН-360-92** додаток 8.1
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: Жихарка от 24 Апрель 2013, 00:14:24
Спасибо большое. Там газ не желтой линией изображен. Брала исходник от геодезистов. Там линия с подписью гсд.
Дбн скачала - буду теперь искать информацию.
Название: Расстояние от надземного газопровода до ТП?
Отправлено: Армана от 03 Октябрь 2013, 13:12:36
Здравствуйте. хотела спросить на каком расстояние должно быть ТП от надземного газа. и должны ли они в одном месте оба  стоять.??? можно узнать в каком СНиП есть это
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: Djakob от 03 Октябрь 2013, 13:46:26
Посмотрите это..

Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878
Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей
(с изменениями от 22 декабря 2011 г.)
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: Армана от 03 Октябрь 2013, 13:59:44
а должны они в одном месте стоять? что то я расстояние не нашла до ТП?
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: Djakob от 03 Октябрь 2013, 14:19:31
там написано про охранную зону
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: Yrri от 29 Август 2014, 16:40:09
В СП 62.13330.2011 указано, что расстояние от газопровода среднего давления до зданий не нормируется (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Но в тоже время у этих газопроводов есть охранная зона 2 м по "Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"

Проблема в том, что необходимо разместить небольшое КПП возле надземного газопровода среднего давления. Высота эстакады около 5 м. Вопрос в том, что можно ли?
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: Иван от 01 Сентябрь 2014, 18:10:03
Я всегда отступаю минимум 2 м. Думаю если не получается этого сделать, то можно попробывать у эксплуатирующей организации (если они не против) запросить письмо, что они дают согласие на строительство в охранной зоне
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: геннадий к от 26 Январь 2015, 01:22:42
Поздравляю всех форумчан с Новым 2015 годом! Скажите: является нарушением факт прохождения магистрального газопровода  под хозяйственным навесом? Газопровод надземный, снабжает улицу села газом. И допускается ли запрятать его на отдельно взятом участке под землю?
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: Иван от 26 Январь 2015, 11:02:11
Какое давление? Участок частная собственность? У меня однажды была ВЛ транзитом через проектируемый участок. Надо было делать сервитут, владелец вл отказался. В итоге проектировали переустройство ВЛ
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: геннадий к от 26 Январь 2015, 11:47:15
давление не знаю какое. обычный газопровод. распределяет бытовой газ по жилой улице села. участок - частная собственность. мне надземный газопровод мешает в ландшафтном проектировании. хочу спрятать газ под землю. можно?
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: Сергей Алекс от 26 Январь 2015, 12:59:47
Цитата: геннадий к от 26 Январь 2015, 01:22:42
Скажите: является нарушением факт прохождения магистрального газопровода  под хозяйственным навесом? Газопровод надземный, снабжает улицу села газом. И допускается ли запрятать его на отдельно взятом участке под землю?
Магистральный газопровод снабжающий улицу села и хозяйственный навес думаю, что вещи не совместимые. Куда-нибудь прятать магистральную сеть могут не иметь полномочий даже главы городов. ))
А так по обычному газу, пишется заявление владельцу сети с обоснованием желания. Он проверяет возможность, оплачиваете работу и все довольны.
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: геннадий к от 26 Январь 2015, 19:46:13
в случае опускания газопровода под землю навес все равно надо убирать от оси на 2 м?
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: Сергей Алекс от 26 Январь 2015, 19:54:23
я думаю, что если уж вы собрались его закапывать, и придется обращаться к хозяину сети, то сразу ему и можно задать вопрос.
Название: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: геннадий к от 27 Январь 2015, 00:19:31
самому на себя не хочется сообщать о нарушении. надо точно знать прежде чем обращаться в копетентные органы. поскольку навес мне важнее ландшафтного дизайна
Название: Re: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: Святослав от 27 Ноябрь 2019, 12:09:23
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В различных нормах есть расстояние от газопроводов (гарючих газоав, природного газа). В моем случае на съемке обозначен подземный воздухопровод ВХ. Как нормируется расстояние от него? Нигде найти не могу конкретного расстояния от воздухопровода или газопровода негорючих газов до здания. Может кто сталкивался с похожей ситуацией? Необходимо разместить ДЭС рядом с ним, не могу обосновать расстояние.
Название: Re: Расстояние от газопровода до сооружения
Отправлено: StudentForever от 02 Декабрь 2019, 21:35:48
ДЭС - капитальное здание? Если нет, то на установку оборудования проект разрабатывать не нужно и максимум куда попадёте это экспертиза пром безопасности. С ними договоритесь. Норм на подземные воздуховоды не помню. По идее нужно делать СТУ. Но, если не капстпой, тогда я бы назначил из условия безопасного ведения ремонтных работ: ширина траншеи на поверхности земли плюс 0,5 метров до плиты. При стеснённых условия - в футляре хоть впритык, хоть под ДЭС
TinyPortal © 2005-2019