Добрый день!
Необходимо разместить емкость дренажную рядом с каре РВС для самотечного слива утечек с РВС. 
По каким нормам необходимо располагать емкость. Емкость типа ЕП дренажная, подземная.

Лазила по интернету, находила норму, что не менее диаметра РВС, но НТД, на которую ссылались уже недействующее.
Может, кто сталкивался с таким моментом?

Также интересует расстояние не только от РВС но и от зданий/сооружений от которых производится самотечный сбор утечек ЛВЖ, ГЖ в те же емкости подземные (например от Насосной внутрипарковой перекачки и емкости дренажной).
Пункт 8.10 СП 155.13130.2014 гласит:
Аварийный резервуар, в который обеспечивается самотечный слив, должен быть подземным и располагаться снаружи здания на расстоянии не менее 1 м от стен без проемов и не менее 5 м от стен с проемами.
Можно ли идентифицировать требуемое расстояние по данной норме?
Название: Re: Расстояние от РВС до емкостей дренажный
Отправлено: StudentForever от 14 Октябрь 2020, 18:05:08
Цитата: Gaji4eNka от 13 Октябрь 2020, 15:27:15Необходимо разместить емкость дренажную рядом с каре РВС для самотечного слива утечек с РВС.
По каким нормам необходимо располагать емкость. Емкость типа ЕП дренажная, подземная.
СП 155.13130 табл. 3, п. 11 от стенки РВС не меньше  20 метров. Подземная емкость ЕПП - это наружная установка дренажной системы.


Цитата: Gaji4eNka от 13 Октябрь 2020, 15:27:15Также интересует расстояние не только от РВС но и от зданий/сооружений от которых производится самотечный сбор утечек ЛВЖ, ГЖ в те же емкости подземные (например от Насосной внутрипарковой перекачки и емкости дренажной).
СП 4.13130, СП 155.13130