Такая ситуация:
Есть площадка с реконструируемой АЗС, площадь всего 500 кв.м.
На площадке не было противопожарных резервуаров и заказчик просит как нибудь их туда запихнуть, хотя места нет совсем.
Заказчик задал вопрос - можно ли противопожарные резервуары размещать под площадкой слива топлива из АЦ? Я что то не представляю как это возможно.
Если реконструкция - то азс в городе находиться ? Рядом ПГ нету ?
Перечитал НБП - не нашел там на каком расстоянии должен находиться пож.резервуар.
Но добавлю - под ац разместить его не реально т.к. там идут трубы от ац к цистернам.
А от приямка управления к ТРК идут бензонпроводы. Получается пож резервуар будет на глубине 2-4 м находиться.
Логичней разместить их под проездом а подключение к ним вывести на вьезд в газон.
Я так делал всегда. Точка пожара - это ТРК - АЦ - Операторская, если около них сделать подключение к ПГ. Ни один разумный пожарник к ним не подьедет.
Если вы приложете схемку - можно будет порекомендовать что-нибудь.
АЗС не в городе. Рядом нет ничего, ни сетей, ни жилья.
Скорее всего не будет там противопожарных резервуаров. Здание для персонала сделаем без магазина, и доп.огнетушителей напихаем. НПБ допускает оказывается так делать.
Вот и я подумал куда там на 500м2 - еще пожарное депо построить.Пожарный водоем выкопайте рядом.
Цитата: white от 11 марта 2010, 18:24:19
АЗС не в городе. Рядом нет ничего, ни сетей, ни жилья.
Скорее всего не будет там противопожарных резервуаров. Здание для персонала сделаем без магазина, и доп.огнетушителей напихаем. НПБ допускает оказывается так делать.
это точно, а так 5 лет проектируем АЗС для ЛУКОЙЛА, как мы только не извращались с резервуарами :pardon:
и под площадку АЦ вполне реально их посадить, все пожарные разрывы относятся к точке забора воды а не к самим ёмкостям - это не менее 30 метров от открытых складов возгараемых материалов, читайте СП 8.13130.2009 и будет Вам счастье :hi:
Цитата: LEG от 29 июля 2011, 12:08:31
Цитата: white от 11 марта 2010, 18:24:19
АЗС не в городе. Рядом нет ничего, ни сетей, ни жилья.
Скорее всего не будет там противопожарных резервуаров. Здание для персонала сделаем без магазина, и доп.огнетушителей напихаем. НПБ допускает оказывается так делать.
это точно, а так 5 лет проектируем АЗС для ЛУКОЙЛА, как мы только не извращались с резервуарами :pardon:
и под площадку АЦ вполне реально их посадить, все пожарные разрывы относятся к точке забора воды а не к самим ёмкостям - это не менее 30 метров от открытых складов возгараемых материалов, читайте СП 8.13130.2009 и будет Вам счастье :hi:
Да интересный пункт - точка забора далеко а резервуары хоть внутри ТРК
Мах, а вы тоже проектироаванием АЗС занимаетесь?
Какими нор.документами руководствоваться при установлении противопожарных разрывов на АЗС?
Конечно, на АЗС в свое время собаку съел вместе с НПБ 111-98* :hi:
Скажите пожалуйста, из какого расчёта мы определяем какого объёма нужен пожарный резервуар?Где это можно найти? Спасибо)
Разве в нпб нету
Обьединение сообщений: 29 марта 2012, 15:42:23
если нет попробуйте по СНиП 2,11,03-93 от 30 метров, таблица 3, пункт 4, либо СП 4,13330.2009
Здравствуйте, правда ли что можно размещать противопожарные резервуары на азс за пределами земельного участка, главное, чтоб горловины были на территории? Спасибо.
Цитата: magbigban от 28 мая 2012, 10:54:48
Здравствуйте, правда ли что можно размещать противопожарные резервуары на азс за пределами земельного участка, главное, чтоб горловины были на территории? Спасибо.
Кто это вам сказал? Это не так!!!!!!!!!!!! :haha:
Цитата: LEG от 29 июля 2011, 12:08:31
это точно, а так 5 лет проектируем АЗС для ЛУКОЙЛА, как мы только не извращались с резервуарами :pardon:
и под площадку АЦ вполне реально их посадить, все пожарные разрывы относятся к точке забора воды а не к самим ёмкостям - это не менее 30 метров от открытых складов возгараемых материалов, читайте СП 8.13130.2009 и будет Вам счастье :hi:
Что-то не понял :blink:
Открыл СП, читаю:
1.2
Требования настоящего документа не распространяются на предприятия, производящие, применяющие или хранящие взрывчатые вещества; объекты нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности; объекты промышленного транспорта; предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна;
автозаправочные станции; предприятия энергетики (здания и сооружения тепловых и гидравлических электростанций, районных котельных (станций) теплоснабжения, стационарных газотурбинных, парогазовых и дизельных электростанций, электросетевых предприятий); объекты специального назначения, требования к которым установлены соответствующими нормативными документами.
СП какое? Номер напишите
На который ссылается LEG: СП 8.13130.2009 ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
То же самое дублируется в СНиП 2.04.02-84* п .9.30 "Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м".
а СП 8.13130.2009- на АЗС не распространяется.
Спасибо за более дельный совет :hi: .
Хотя
СНиП 2.04.02-84* Актуализированная редакция (СП 31.13330.2012) этот пункт звучит как: [/size]
9.30 Концентрацию раствора соды следует принимать 5 - 8 %. Дозирование раствора соды следует предусматривать согласно 9.17. Но это дело второе, в обычном СНиП все нормально :yes:
Добрый день! А на каком расстоянии от дороги можно разместить пожарный резервуар? 4 метра от дороги не много?