Форум Генпланистов

Общие вопросы => Пожарные дела => Тема начата: Uri от 13 Июнь 2017, 16:57:44

Название: Пожарный проезд в зависимости от категории по пожар.опасности
Отправлено: Uri от 13 Июнь 2017, 16:57:44
Добрый день!
Имеется надземный павильон IV степени огнестойкости, класс по констр.пож.опасности - С0, категория по пож.и взрывопож.опасности - Д.
Существуют ли отхождения от норм, в части ненадобности пожарного проезда, для здания с данными характеристиками? А именно, может для категории Д ,как для самой низшей в своём ряду?
Название: Пожарный проезд в зависимости от категории по пожар.опасности
Отправлено: Евгений от 13 Июнь 2017, 17:27:20
Для производственных объектов согласно ст. 98 123-ФЗ отхождение от норм не предполагается,
хотя согласно п. 6.1.21 СП 4.13130.2013 есть оговорка
Цитировать"6.1.21 Подъезды для пожарных машин не следует предусматривать к зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы, исключают возможность возгорания."
Название: Пожарный проезд в зависимости от категории по пожар.опасности
Отправлено: Uri от 13 Июнь 2017, 18:57:05
каким то странным образом не заметила этот пункт...спасибо! уже что-то)
а далее, уже архитекторы, конструктора  и технологи должны подобрать и прописать в своих проектах, что материалы не горят??
Название: Пожарный проезд в зависимости от категории по пожар.опасности
Отправлено: Евгений от 14 Июнь 2017, 09:51:04
Цитата: Uri от 13 Июнь 2017, 18:57:05
а далее, уже архитекторы, конструктора  и технологи должны подобрать и прописать в своих проектах, что материалы не горят??
Проект у вас один, разделы разные )) Отсутствие проезда вы должны обосновать в своем разделе со ссылками на разделы АР, КР по конструкциям и ТХ (ИОС7) по тех. процессам
Название: Пожарный проезд в зависимости от категории по пожар.опасности
Отправлено: Никита от 14 Июнь 2017, 12:49:57
Добрый день. 123 - ФЗ обязателен к исполнению. СП в данном случае не поможет.
Название: Пожарный проезд в зависимости от категории по пожар.опасности
Отправлено: Евгений от 14 Июнь 2017, 13:00:59
Цитата: Никита от 14 Июнь 2017, 12:49:57
Добрый день. 123 - ФЗ обязателен к исполнению. СП в данном случае не поможет.
123-ФЗ обязателен к исполнению, только реализуется он через выполнение СП.
Так что вопрос в субъективном подходе трактовки норм
К ж.б. зданию с ж.б. покрытием для хранения ж.б. изделий будете делать пожарный проезд ?
Название: Пожарный проезд в зависимости от категории по пожар.опасности
Отправлено: Бугор от 14 Июнь 2017, 13:13:38
Уж давайте внесем тогда ясность - СП4 обязателен, как это не обязателен? Отступление от СП4 грозит расчетом пожарных рисков)). Евгений верно вас направляет.
Название: Пожарный проезд в зависимости от категории по пожар.опасности
Отправлено: Uri от 14 Июнь 2017, 14:13:54
Цитата: Евгений от 14 Июнь 2017, 09:51:04
Проект у вас один, разделы разные )) Отсутствие проезда вы должны обосновать в своем разделе со ссылками на разделы АР, КР по конструкциям и ТХ (ИОС7) по тех. процессам
да,конечно, разделы) и обоснуем)


Цитата: Бугор от 14 Июнь 2017, 13:13:38
Уж давайте внесем тогда ясность - СП4 обязателен, как это не обязателен? Отступление от СП4 грозит расчетом пожарных рисков)). Евгений верно вас направляет.
конечно, обязателен...эксперты только в него в основном и тыкают)
TinyPortal © 2005-2019