Инженерные сети => Инженерные сети => Тема начата: karih-mariya_92 от 21 Март 2019, 08:14:01
Здравствуйте! необходимо разработать варианты пересечения водопроводом Ду100 и напорной канализацией территории в будущем предназначенной для размещения полигона бытовых отходов. какие нормы запрещают или при каких условиях разрешают вариант подземной прокладки сетей ВиВ под полигоном.
Здравая логика и физика процесса как минимум запрещает. Под нагрузкой от полигона грунт будет прогибаться до 0.5 м. в лучшем случае, у нас мало обращают внимание на продольную нагрузку(прогиб) сетей.
Владельцу хочется получить разрыв труб под полигоном ?
Искать надо в СНиП 23-01, СП 31.13330, СП 32.13330
Цитата: karih-mariya_92 от 21 Март 2019, 08:14:01необходимо разработать варианты пересечения водопроводом Ду100 и напорной канализацией территории в будущем предназначенной для размещения полигона бытовых отходов. какие нормы запрещают или при каких условиях разрешают вариант подземной прокладки сетей ВиВ под полигоном.
В эксплуатирующую организацию нужно идти и им все это рассказать. И владельцу полигона ТБО. Проложить можно, Но, если Водоканал раньше свои сети проложит, то мусорщики пойдут к ним за ТУ. А они дадут либо вынос сетей, либо коридор, в котором полигона не будет. С бульдозером завалы разгрегребать в случае прорыва, как Мах совершенно верно заметил, к ним никто не поедет