Добрый день. Столкнулся с тем, что я не помню какой максимальный уклон можно закладывать по дну водоотводных лотков без устройства гасителей. Кроме того, вопрос сюда же,не помню какой максимальный уклон поверхности спланированного рельефа может быть заложен без размытия почвы грунта. Надо срочно, потыкался и не нашел, нужно бежать. Приду продолжу поиски, т.к. догадок много).
По поводу уклона поверхности спланированного рельефа см. п.5.49 СП 18.13330.2011
[cut]5.49 Уклоны поверхности спланированной территории надлежит принимать не менее 0,003 и не более: 0,05 для глинистых грунтов; 0,03 - для песчаных грунтов; 0,01 - для грунтов легкоразмываемых (лесс, мелкие пески) и 0,03 - для вечномерзлых грунтов.[/cut]
По поводу уклона дна посмотри п.2.10-2.13 в типовой серии 503-09-7.84 может найдешь необходимую инфу. Под рукой сейчас нету базы..
Надо скорость расчитывать. У всех покрытий есть предельная. Я пользуюсь пособием по проектированию зем полотна..... автодорог пром. предприятий табл. 48. А теорию черпал из Пособие по гдравл. расчетам малых водопроп. сооружений Г.Я. Волченков
Прошу помощи.
Мне нужно разработать в проекте спуск воды по откосу от ЛОС ливневых вод по лотку откосу (H=10м, уклон 1/1, Ф трубы к лотку - 400 мм) в пруд!.
Есть ли у кого готовые решения по такой ситуации? Если лоток я разработать смогу, то вот по оголовку (гасителю) у меня проблемы.
Либо ссылка на нормативы. Мои ВК помочь не в силах. То решение, что дали - не подходит.
Что-то вроде этого получается:
(https://www.genplana.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.budinfo.org.ua%2Fdoc%2F1820637%2Fimg%255C84297.gif&hash=6ccb65452050d6f719a56a7fafc20d5a24661e41)
Попробую Федь, что то было у меня в запаснике. Погоди чуток.
Цитата: Бугор от 05 Март 2015, 15:19:49
Попробую Федь, что то было у меня в запаснике. Погоди чуток.
Спасибо, прям сию секунду не требуется. Время пока терпит.
Можно попробовать взять отсюда
Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.- там в быстроттоках есть устройство выпуска с гасителем
можно как в трубах - без гасителя попробовать
Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.
Цитата: Deniska_Che от 05 Март 2015, 15:54:43
Можно попробовать взять отсюда Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.- там в быстроттоках есть устройство выпуска с гасителем
На стр.16 то что мне надо. Благодарю!
Теперь помучаюсь над устройством... что бы места хватило на гаситель
Друзья, кто может поделиться образцом оформления любого проекта где есть водоотводные лотки (с решеткой), желательно по отмостке здания.. я чёт залип :(
Цитата: Deniska_Che от 19 Март 2015, 02:51:06
ну, есть монолитного лотка пример с решеткой. http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=584.msg26237#msg26237
это слишком монументально, мне просто водичку с отмостки в лоток вокруг дома увести :)
В фирме StandartPark есть примеры лотков с рисунками (разрезы и в плане наглядно показано). Подбираем глубину и тип решетки по каталогу, у них он обширный. Можно в поисковике глянуть. А оформляем как обычно. Не реклама.
Цитата: Бугор от 19 Март 2015, 14:35:03
В фирме StandartPark есть примеры лотков с рисунками (разрезы и в плане наглядно показано). Подбираем глубину и тип решетки по каталогу, у них он обширный. Можно в поисковике глянуть. А оформляем как обычно. Не реклама.
удобно, спасибо.
С разрезами то понятно всё, у меня они у самого есть, меня всё же больше оформление чертежа интересует.
Я как-то раз пунктиром показала решетку аквасток на вертикалке. Сделала выноску и условное обозначение. Отдала смежникам, думала они их подключат, а ВК-шники даже не заметили или проигнорировали их. Так и осталось в воздухе, т.к. смежники не наши. Экспертизу так и прошли. В рабочке я на сводном плане тихонько подсоедилила их к ливневке, жду дальнейшего развития событий.
Добрый день,коллеги!Подскажите пожалуйста, можно ли сбросить воду с лотка на проезжую часть?
Это технически сложно - лоток высотой 0.25 значит его надо поднять над поверхностью.
Если есть ТУ на сброс или "согласование" - все можно.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в каких случаях мы применяем лотки,а в каких дождеприемники? (у меня уклон большой 80)