Форум Генпланистов

Общие вопросы => Пожарные дела => Тема начата: M333 от 20 Сентябрь 2019, 15:34:11

Название: Контейнерные терминалы (площадки)
Отправлено: M333 от 20 Сентябрь 2019, 15:34:11
Коллеги, проясните один момент.
В СП 4 (Системы противопож.защиты) в п.6.5.80:

ЦитироватьХранение грузов на открытых площадках прирельсовых складов объектов железнодорожного транспорта колеи 1520 мм предусматривать группами площадью не более 300 м2 с расстоянием между группами не менее 6 м. Противопожарные расстояния от открытых площадок для хранения грузов до зданий и сооружений принимать в соответствии с требованиями подраздела 6.1, приравнивая площадки с грузами, в том числе в деревянных и металлических контейнерах, к зданиям IV-V степеней огнестойкости

Это восемь 40-футовых контейнера.
В СП 261 и СП 316 про 300 квадратов не сказано, но зато есть схемки, на которых площадь групп контейнеров значительно больше.
Кстати, СП 261 и СП 316 - оба на контейнерные площадки/терминалы, и оба действующие.
Название: Re: Контейнерные терминалы (площадки)
Отправлено: Max от 20 Сентябрь 2019, 21:55:12
Никогда не было замечаний по группам контейнерных площадок - это прошлый век. Контейнер по факту вообще оборудование. 
Честно не знал про это требование, но вот штабеля раскладывали на всю длину терминала и ок.
TinyPortal © 2005-2019