Всем привет!
Помогите со спецификацией деформационных швов на площадках для стоянки и маневрирования фур. Бетонное покрытие толщиной 0,18.

Швы заложила надеюсь правильно, теперь надо посчитать все эти детали.
Особенно интересуют битумная обмазка, каркас-корзинки, длина досок и лент. У меня есть два примера с форума, но видимо этого не достаточно.
Может у кого-нибудь есть еще примеры.
Спасибо!
Название: Спецификация деформационных швов
Отправлено: Бугор от 12 Октябрь 2016, 20:32:59
А что не понятного, там приведены все расходы, даны единицы измерения. И еще не понятно, зачем вы оставили дублирующие надписи на англ. языке, я этот делал объект применительно к иностранной фирме-застройщику, они вам не нужны.
Название: Спецификация деформационных швов
Отправлено: Ольга 111 от 13 Октябрь 2016, 12:55:22
Так я тоже в иностранной фирме работаю)) По договору на двух языках документация, надо еще узлы допереводить.

Не совсем понятно, к примеру, почему в шве расширеня, который в исходном примере был 3,5м, длина арматуры А-II D=6 составляет 4,25,
по идее она добжна быть как минимум 3,5 и доска прокладная тогда тоже 3,5.
Подскажите, пожалуйста)


Название: Спецификация деформационных швов
Отправлено: Бугор от 14 Октябрь 2016, 18:31:29
Таблички заполнены по разрезам, некоторые таблички с индивидуальными показателями под каждый конкретный случай. Оль, перечитай ВСН 139-80, может тебе вообще швы расширения делать не надо, это зависит от толщины ц/б покрытия, температурных режимов (т.е. региона проектирования, и т.д. и т.п.)? Я твоих условий не знаю и тех. характеристик по заданию, поэтому лучше воспользоваться нормами и своими параметрами.
Название: Спецификация деформационных швов
Отправлено: Ольга 111 от 17 Октябрь 2016, 14:13:08
В ВСН 139-80 написано, швы расширения можно не устраивать, если толщина покрытий 22-24см, а у меня 18см, выходит нужно делать, регион - Липецкая область.
Оказалось довольно сложно разобраться с этими швами.
Название: Спецификация деформационных швов
Отправлено: Denis_Che от 17 Октябрь 2016, 15:02:58
Есть методические рекомендации, позволяющие предусматривать дорожное покрытие без швов расширения
Название: Спецификация деформационных швов
Отправлено: Ольга 111 от 18 Октябрь 2016, 01:54:29
Спасибо!
А в этом ВСН тоже говорится про покрытия толщиной 22-24 см и более. Может мне тогда толщину бетона увеличить и не делать швы расширения.
Но дело в том что пирог уже прошел экспертизу и, наверно, менять его уже нельзя. Я в проекте не давала план швов, сейчас рабочка, надо делать.


Нестандартные пироги покрытий - вечно больная тема. Предлагаю организовать экспресс курс для генпланистов недорожников))