Добрый день! подскажите пожалуйста сколько метров должно быть расстояние производственных котельных зданий от производственного цеха проектировщик не знает все вопросы относящего к этому вопросу  спрашивается от нас . Но мы заказчики пожалуйста помогите, я сам эколог опыт  1 год!

Котофея

Если у вас территория предприятия, то с зоне СЗЗ котельной пром здания допускается размещать, то есть главное, чтобы в СЗЗ не было объектов с нормируемыми показателями качества среды (п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Поэтому смотрите только пожарный разрыв между зданиями (таблица 3 СП4.13130.2013). Ну и плюс технологию в зависимости от вида котельной (нужен ли подъезд, склад, может котельная на газу и сети надо разместить итд)

StudentForever

Если проектирование на территории РК, то нормы могут отличаться. В СССР был СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий" п. 3.32 "Расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости и категории производств следует принимать не менее указанных в табл. 1*"
С таблицы 1 и нужно начинать

vargrah

СП 89.13330.2016 Котельные установки. 
Есть такой норматив.
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"