пожпроезд у здания г-образной формы

Автор Кира8, 02 сентября 2016, 16:39:58

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Кира8

Доброго всем времени суток! У меня вопрос по пожпроезду у здания г-образной формы: одна из сторон шире 18м и тушить надо с двух сторон, вторая 18м и можно с одной стороны- как правильно это должно быть для такого здания(см.схему), может у кого было что то подобное.

МосМодер

Тут, по-хорошему, нужен круговой проезд
Генплан - это то, что нас объединяет!

Кира8

Да круговой нужен - земли не хватает, если заказчик не сможет докупить соседний участок, что делать, ну кроме как менять всю архитектуру? Может какой то доп проект расчет по внешнему пожтушению?

aksdeli

Высота здания какая? Можно не делать круговой проезд, в случае, если архитекторы запроектируют наружные открытые лестницы

Кира8

21,7м это по самой верхней точке -парапет на крыше

aksdeli


Кира8