Форум Генпланистов

Инженерные сети => Инженерные сети => Тема начата: Julia от 25 Апрель 2012, 21:35:09

Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Julia от 25 Апрель 2012, 21:35:09
на предварительной схеме генерального плана  Архитекторы предложили посадку Тп  в двух метрах от производственного корпуса, не могу вспомнить, т.к. давно не занималась промом, расстояния норматавне есть на посадку?
Название: на каком расстоянии от здания распоалгается ТП?
Отправлено: Марина от 25 Апрель 2012, 22:53:49
Цитата: Julia от 25 Апрель 2012, 21:35:09
на предварительной схеме генерального плана  Архитекторы предложили посадку Тп  в двух метрах от производственного корпуса, не могу вспомнить, т.к. давно не занималась промом, расстояния норматавне есть на посадку?


Посмотрите в ПУЭ (правила устройства электроустановок). А вообще санитарная зона ТП 20 м.
Название: на каком расстоянии от здания распоалгается ТП?
Отправлено: Julia от 26 Апрель 2012, 00:06:39
Спасибо большое:)
Название: на каком расстоянии от здания распоалгается ТП?
Отправлено: Владимир. от 26 Апрель 2012, 11:12:19
Цитата: Julia от 25 Апрель 2012, 21:35:09
расстояния норматавне есть на посадку?
КОнечно. ФЗ 123 и СП4
Название: на каком расстоянии от здания распоалгается ТП?
Отправлено: Лина от 26 Апрель 2012, 11:20:23
 
ЦитироватьА вообще санитарная зона ТП 20 м.
А где об этом можно прочитать, потому что, насколько я знаю, санзону от ТП расчитывают
Название: на каком расстоянии от здания распоалгается ТП?
Отправлено: Марина от 26 Апрель 2012, 11:47:52
Цитата: Лина от 26 Апрель 2012, 11:20:23
А где об этом можно прочитать, потому что, насколько я знаю, санзону от ТП расчитывают
Электрик сказал, сослался на ПУЭ. Позже просмотрю ПУЭ сама, давно туда не заглядывала.
Название: на каком расстоянии от здания распоалгается ТП?
Отправлено: nasy_a от 26 Апрель 2012, 13:24:02
ПУЭ п.4.2.132 "ПО условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3м от зданий I, II и III степеней огнестойкости и 5м от зданий IV и V степеней огнестойкости."
Я еще учитываю требования по противопожарным разрывам. Это для пром.предприятий

Также можно ТП выполнить пристроенной к зданию.
Название: на каком расстоянии от здания распоалгается ТП?
Отправлено: Лина от 26 Апрель 2012, 14:52:26
 12.26 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
СП 42.13330.2011 Но это речь о жилых и общественных...
Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: светлана кирилловна от 13 Июль 2012, 14:29:33
Добавлю для справки ссылку на нормативный документ С-Петербурга:
п.6.11, Таблица 6.1, ТСН 30-306-2002
"Реконструкция и застройка исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга"
Минимальные расстояния до световых проемов, м
Трансформаторные подстанции закрытого типа напряжением:
до 10 кВ - 6м до окон жилых и нежилых зданий;
110 кВ (при мощности 2  630 кВА) - 12м до окон жилых и нежилых зданий
Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Владимир. от 13 Июль 2012, 18:53:29
Цитата: Anton от 13 Июль 2012, 17:00:15
СП 42.13330.2011
1. Повтор.
2. Было ж написано, для производственного корпуса. А это в чистом виде СП 4.13130.2009
Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: VYT от 25 Февраль 2013, 01:56:27
Цитата: Марина от 25 Апрель 2012, 22:53:49
Посмотрите в ПУЭ (правила устройства электроустановок). А вообще санитарная зона ТП 20 м.
причем сз .речь не о жилье
Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Thervin от 17 Апрель 2013, 12:36:19
Здравствуйте.
Подскажите регламентируется ли чем-то расстояние от ВРУ до здания (здание проходной)?
Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Бугор от 17 Апрель 2013, 12:37:38
Цитата: Thervin от 17 Апрель 2013, 12:36:19
Здравствуйте.
Подскажите регламентируется ли чем-то расстояние от ВРУ до здания (здание проходной)?
А что за ВРУ?
Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Thervin от 17 Апрель 2013, 12:45:46
Не уверена что сама понимаю конкретику. Может файл поможет.

Проблема собственно в том, что электрику сделали на голой топооснове и теперь ВРУ сидит на здании КПП, и это здание мне вероятно надо сдвинуть, но так чтоб от ворот оно уползло недалеко, иначе теряется смысл.
Или оно (ВРУ) может устанавливаться внутри здания КПП, навскидку?

Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Владимир. от 17 Апрель 2013, 12:54:51
Цитата: Thervin от 17 Апрель 2013, 12:45:46Или оно (ВРУ) может устанавливаться внутри здания КПП
Может
Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Thervin от 17 Апрель 2013, 12:55:35
Тогда сделаем вид что все так и должно быть. Попробуем по крайней мере)
Спасибо.
Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: светлана кирилловна от 17 Апрель 2013, 13:41:49
ПУЭ
п.4.2.132 "ПО условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3м от зданий I, II и III степеней огнестойкости и 5м от зданий IV и V степеней огнестойкости."
Также можно ТП выполнить пристроенной к зданию.
Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Владимир. от 17 Апрель 2013, 14:42:55
Цитата: светлана кирилловна от 17 Апрель 2013, 13:41:49ПУЭ п.4.2.132
ПУЭ не отменяет СП 4.13130
Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: PozitiFF от 17 Апрель 2013, 15:11:23
Цитата: Владимир. от 17 Апрель 2013, 14:42:55
ПУЭ не отменяет СП 4.13130
и 123-ФЗ
Название: Re: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Veter от 28 Октябрь 2020, 21:07:26
Подскажите, пожалуйста, какое расстояние применять в такой ситуации: проектируется ТП и проектируется гараж, в состав которого входит склад для оборудования и комната отдыха с с/у. К какому типу относить такой гараж? Брать расстояние по табл. СП 4.13130? Как от произво(ТП)до обще-админ (гараж)?
Название: Re: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Veter от 28 Октябрь 2020, 21:12:51
Еще не понятно, для каких случаев использовать ПУЭ, если такие расстояния в 3 и 5 метрах (из ПУЭ) нет ни для общественных, ни для производственных зданий по СП.4.13130 (там намного большие расстояние). 

п.4.2.132 "ПО условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3м от зданий I, II и III степеней огнестойкости и 5м от зданий IV и V степеней огнестойкости."
Название: Re: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Котофея от 29 Октябрь 2020, 16:45:34
Цитата: Veter от 28 Октябрь 2020, 21:07:26Подскажите, пожалуйста, какое расстояние применять в такой ситуации: проектируется ТП и проектируется гараж, в состав которого входит склад для оборудования и комната отдыха с с/у. К какому типу относить такой гараж? Брать расстояние по табл. СП 4.13130? Как от произво(ТП)до обще-админ (гараж)?
Смотрите по таблице 3 СП4. Кроме того, учитывайте охранную зону ТП по постановлению Правительства №160 (скорее всего у вас 6 или 10 кВ, там охранка 10 метров).
Название: Re: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Veter от 29 Октябрь 2020, 19:14:41
Спасибо за ответ. 
Но если это территория общественного парка, а не пром территория, я все равно беру по табл. 3 СП4?
И все таки для чего ПУЭ, в котором сказано 3 и 5 метра от ТП?, если охранная зона больше, согласно СП4 расстояния тоже значителньо больше от ТП.
Название: Re: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Veter от 29 Октябрь 2020, 21:09:27
Под табл 3 Сп4. сказано :
"6.1.3 Расстояние между зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф5 не нормируется при выполнении одного из следующих условий:
а) для двух и более зданий III и IV степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0, С1, С2 и С3, если сумма их площадей застройки не превышает допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки., считая по наиболее пожароопасной категории, низшей степени огнестойкости и низшего класса конструктивной пожарной опасности здания, при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники;" 

Когда иду в Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. и беру низшею категорию А, клас IV то получается площадь отсека 75 м**. Но под ** принимаются мобильные здания. То есть по мобильным зданиям минимальная площадь отсека принимается или это относится только к мобильным ? не понятно 
TinyPortal © 2005-2019