Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом:
Газовую котельную, примерно 1МВт, надо воткнуть рядом с пром. комплексом для его же отопления. Комплекс слесарного покрасочного и обслуживающего назначения. Какую сзз надо выдержать и необходима ли она?
Котельная, обслуживающая предприятие, размещается на территории данного предприятия без учета СЗЗ (т.е. сзз котельной может попадать на производственные и административные здания) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов п.2.5, 5.1, 5.2, 5.3.
Противопожарный разрыв согласно СНиП, а если рядом если другие территории, то у нас есть такой раздел как "Оценка влияния на окружающую среду",
где расчетом вычисляется СЗЗ. Но тогда учитываются все источники вредных выбросов.
Подскжите пожалуйста :blush2: расстояние от котельной до коска и до жилого дома регламентируется? и где найти?? и если регламентируется то как от этого уйти?? я не занимаюсь кательными поэтому незнаю :girl_sad: :girl_sad: :girl_sad: , но так надо.......
Посмотрите СНиП II-35-76 "Котельные установки"
Для промышленных предприятий:
п.1.6.* Для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектирование пристроенных, встроенных и крышных котельных. Для котельных, пристроенных к зданиям указанного назначения, общая тепловая мощность устанавливаемых котлов, единичная производительность каждого котла и параметры теплоносителя не нормируются. При этом котельные должны располагаться у стен здания, где расстояние от стены котельной до ближайшего проема должно быть не менее 2 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего проема по вертикали - не менее 8 м.
Для жилищно-гражданского строительства:
п. 1.7.* Размещение котельных, встроенных в многоквартирных жилых зданиях, не допускается.
Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С.
Тепловая мощность котельной не должна превышать потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена, а тепловая мощность крышной котельной не должна быть более 3,0 МВт.
Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов, и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали.
Цитата: mashenika777 от 07 Июль 2010, 14:44:42
расстояние от котельной до коска и до жилого дома регламентируется? и где найти?? и если регламентируется то как от этого уйти??
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300 м.1. ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше работающие на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса опасности с размером 300 м.2. Золоотвалы теплоэлектростанций (ТЭС).
Примечания:
1.
Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. 2. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
3. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
В общем получается - min расстояние определяется расчетом эколога, хотя раньше встречал (не помню где) не менее 50 м.
Может вспомните где встречали упоминание про 50 м???
Нашла в СНиП "Градостроительство" п. 3.5 следующее:
Но котельная же и выделяет вред. вещества, и шум есть,.....
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!
Я ищу ответ на вопрос: расстояние от отдельностоящей котельной до здания школы. У участка котельной и участка школы общая граница. Посадили котельную, так что расчетная СЗЗ в границах нашего участка.
Районный архитектор говорит про расстояние от отдельностоящей котельной до здания школы 30 м. Где она это взяла??? Котельная проектируется в центральном районе СПб (теснотищщща жуткая..).
кто поможет?
Еще раз просмотрел -не нашел, к сожалению. для небольших мощностей- только расчет согласно СанПиН.
Если Вам говорят 30 м - попросите обосновать, или проконсультируйтесь у Вашего эколога. Расстояние может зависеть и от вида топлива, назначения, расположения относительно преобладающего направления ветров и прочего, на мой взгляд.
Цитата: Руслан от 17 Март 2011, 14:25:19
Еще раз просмотрел -не нашел, к сожалению. для небольших мощностей- только расчет согласно СанПиН.
Если Вам говорят 30 м - попросите обосновать, или проконсультируйтесь у Вашего эколога. Расстояние может зависеть и от вида топлива, назначения, расположения относительно преобладающего направления ветров и прочего, на мой взгляд.
Спасибо за беспокойство!
Эколог ничего нового не сказал. Граница СЗЗ котельной не залезает на участок школы. 30 м в экол. нормах нет.
Остается последее: идти самой к Районнику - узнавать, где она это взяла...
;)
Захватите данные эколога, который говорит, что СЗЗ котельной не залезет на территорию школы. Удачи!
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
4.2. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива
1. Тепловые электростанции (ТЭС) эквивалентной электрической мощностью 600 мВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, относятся к предприятиям первого класса и должны иметь СЗЗ не менее 1000 м, работающие на газовом и газомазутном топливе, относятся к предприятиям второго класса и должны иметь СЗЗ не менее 500 м.
2. ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, относятся ко второму классу с СЗЗ не менее 500 м, работающие на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса с СЗЗ не менее 300 м.
3. Минимальная СЗЗ от золоотвала ТЭС должна составлять не менее 300 м (третий класс) с осуществлением древесно-кустарниковых посадок по его периметру.
4. При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 кГал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. СЗЗ при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения.
При наличии в зоне максимального загрязнения от котельных жилых домов повышенной этажности высота дымовой трубы должна быть как минимум на 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома.
Это старая версия СанПиНа
Цитата: capitelka от 17 Март 2011, 19:02:20
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
4. При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 кГал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. СЗЗ при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения.
При наличии в зоне максимального загрязнения от котельных жилых домов повышенной этажности высота дымовой трубы должна быть как минимум на 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома.
Это старая версия СанПиНа
СПАСИБО!!! вот и ответ! консультировалась со СПЕЦАМИ по генплану - они помнят, что СЗЗ 50 м, но где прописано - найти не могли! а оказалось всё просто - САНПИН поменялся :)))
Подскажите пожалуйста расстояние между отопительно-производственной котельной и емкостью котельного топлива? может как то можно емкость пристроить к котельной при этом между ними сделать противопожарную стену?? кто нибудь может сталкивался с этим?
ув.коллеги, подскажите, плиз, сколько нужно отступить от газовой котельной чтобы посадить небольшую АЗС?
А может кто-нибудь подсказать, как расчитывается территория котельной? Т.е. на каком расстоянии от неё по периметру должно быть оборудовано ограждение? Спасибо.
Friend23
Территория обычно зависит от границ землепользования. Если их нет то необходимо обеспечить пожарную доступность и технологическую.
Для решения вашего вопроса и разрабатывается генплан и т.д.
Можем подсказать если вы предоставите схему расположения в условиях застройки.
Теоретически минимально 4.5м по ФЗ № 123, но там очень много условий...
Цитата: Friend23 от 13 Июль 2012, 14:26:51
А может кто-нибудь подсказать, как расчитывается территория котельной? Т.е. на каком расстоянии от неё по периметру должно быть оборудовано ограждение? Спасибо.
Может это вам поможет:
Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 14.
Теплопроизводительность котельных Размеры земельных участков котельных, га,
, Гкал/ч(МВт) работающих на твердом топливе на
газомазутном топливе
До 5 0,7 0,7
От 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0
Св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2,0 1,5
Св. 50 до 100 (св. 58 до 116) 3,0 2,5
Св. 100 до 200 (св. 116 до 233) 3,7 3,0
Св. 200 до 400 (св. 233 до 466) 4,3 3,5
Примечания
1 Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.
2 Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 41-02.
3 Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.
СП 42.13330.2011 пункт 12.27
Обьединение сообщений: [time]26 Июль 2012, 11:30:21[/time]
Ничего себе табличка получилась :blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
Посмотрите пункт 12.27 табл. 14 СП 42.13330.2011
Я так понимаю 1 вопрос не совсем корректный, т.к. сиз определяется от объекта до селитебных зон. Сзз между предприятиями, а тем более между сооружения ми одного предприятия не определяются.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста норму, можно ли размещать котельную к административному зданию, в водоохранной зоне реки. (и да, само здание проектируется в водоохранной зоне).
В водном кодексе (статья 65), запрещения не увидела, как и разрешения.
Лучше к экологам обратиться, теоретически
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. и т.д.
Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
Вопрос не совсем по теме, но новую тему смысла создавать не вижу.
Форумчане, подскажите что можно складировать на складе, чтобы не было СЗЗ. Совсем. По санпину.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Смотрите пункт 7, там большая классификация.
Цитата: Andrey NN от 27 Январь 2016, 14:06:08
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Смотрите пункт 7, там большая классификация.
Всю эту классификацию я знаю. Беда в том что мне надо придумать склад чего-то, что в эту классификацию бы не входило, а там перечислено все. Не знаю как быть.
Цитата: МосМодер от 19 Январь 2016, 10:22:52для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал
Никак не могу найти уточнение - в случае, если сзз от котельной до жилой застройки ( малоэтажной индивидуальной) 50 м , это до жилого дома или границ участка? Подозреваю, что до границ, но подтверждения не обнаружу. Спасайте.
"жилая застройка" я понимаю как территория, соответственно у территории границы :)
Цитата: МосМодер от 06 Февраль 2016, 20:12:12
"жилая застройка" я понимаю как территория, соответственно у территории границы :)
я тоже так понимаю,но в каком документе могут быть точные разъяснения?
LEKKAЦитировать
Вопрос:
Что включает понятие "жилая застройка", использованное в пункте 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов": непосредственно жилые здания, жилые дома с территорией, используемой для их эксплуатации?
Ответ:
Понятие "жилая застройка" в контексте пункта 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 включает не только жилые здания, но и участки, отводимые для размещения этих зданий.
Участки, отводимые для размещения жилых зданий, должны находиться за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.
Обоснование:
В соответствии с пунктом 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Согласно пункту 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" участок, отводимый для размещения жилых зданий, должен:
- находиться за пределами территории промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;
- соответствовать требованиям, предъявляемым к содержанию потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почве, качеству атмосферного воздуха, уровню ионизирующего излучения, физических факторов (шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля) в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.
Здравствуйте. В моём случае не могу найти информацию о том, на сколько близко к административному зданию может располагаться дымоход угольной котельной.
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста...
Ситуация: необходимо посадить отдельно стоящую котельную в жилой застройке под ИЖС.
Котельная на твёрдом топливе (угле) мощностью 2 МВт, высота трубы 21 м.
Какое расстояние необходимо выдержать от котельной до общественных зданий и до домов ИЖС?
Заранее спасибо
Стоит ориентироваться на СанПин
1. Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. 2. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
Поэтому к экологам за расчетом а ориентироваться можно на 50-100м. (Совсем по секрету обычно х2 - х3 высоты трубы).