Инженерные сети => Инженерные сети => Тема начата: РиммаНик от 04 Декабрь 2020, 16:50:24

Название: По расстояниям между сетями и от сетей до сооружений
Отправлено: РиммаНик от 04 Декабрь 2020, 16:50:24
Здравствуйте, я - из РК. В нашем градостроительном СП говорится по поводу расстояний между подземными сетями и сетями и сооружениями  "расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности". А вот насколько можно уменьшать, и что это за мероприятия такие, найти нигде не могу. Интересуют сети ТС, ВК, электрокабели и кабели связи.  Поделитесь информацией, пожалуйста.
Название: Re: По расстояниям между сетями и от сетей до сооружений
Отправлено: Котофея от 05 Декабрь 2020, 10:24:19
Про ТС не знаю, по поводу всех других сетей просто прокладка в футляре на протяженности сокращения.
Название: Re: По расстояниям между сетями и от сетей до сооружений
Отправлено: РиммаНик от 07 Декабрь 2020, 14:42:58
Спасибо за ответ! Но меня интересует ещё насколько можно уменьшить расстояния за счёт прокладки в футлярах между сетями и до сооружений и какими нормами это можно подтвердить при защите перед экспертами
Название: Re: По расстояниям между сетями и от сетей до сооружений
Отправлено: StudentForever от 08 Декабрь 2020, 01:11:40
Цитата: Котофея от 05 Декабрь 2020, 10:24:19Про ТС не знаю, по поводу всех других сетей просто прокладка в футляре на протяженности сокращения.
Добавлю еще что концы футляра лучше вывести от места сближения как минимум на то самое нормативное расстояние, которое прописано в норме. То есть, если написано, что от трубы до фундамента семь метров, например, то конец футляра от места сближения лучше вывести на эти семь метров.



Цитата: РиммаНик от 07 Декабрь 2020, 14:42:58ещё насколько можно уменьшить расстояния за счёт прокладки в футлярах между сетями
Как минимум, на безопасное расстояние для производства работ по укладке сети и ремонту. Учитывается ширина траншеи поверху. Если копается машинами, то безопасное расстояние для работ этой техники. Плюс нужно учитывать устойчивость фундамента рядом расположенных сооружений при их раскопке. 

Не знаю как в РК, в РФ есть такой раздел: "Расчет влияния строительства на здания и сооружения окружающей застройки и наружные сети" - РВ.
В любом случае, после расчета влияния вне зависимости от результатов расстояния для трубопроводов, транспортирующих пожаро-взрывоопасные вещества, я бы не рекомендовал брать меньше 50% (это не ваш случай).
Кабели связи и всю слаботочку можно пустить хоть по стенам сооружений.

НО, само главное во всем этом - ПОЛУЧИТЬ СОГЛАСОЛВАНИЕ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Если эксплуатировать будет сам заказчик (его службы), тогда проблем особых нет, а если сторонние организации, тогда они могут Вас серьезно поправить))) Так что вначале проконсультируйтесь с эксплуатацией.
Название: Re: По расстояниям между сетями и от сетей до сооружений
Отправлено: Котофея от 08 Декабрь 2020, 10:29:13
Цитата: StudentForever от 08 Декабрь 2020, 01:11:40Добавлю еще что концы футляра лучше вывести от места сближения как минимум на то самое нормативное расстояние, которое прописано в норме. То есть, если написано, что от трубы до фундамента семь метров, например, то конец футляра от места сближения лучше вывести на эти семь метров.


Как минимум, на безопасное расстояние для производства работ по укладке сети и ремонту. Учитывается ширина траншеи поверху. Если копается машинами, то безопасное расстояние для работ этой техники. Плюс нужно учитывать устойчивость фундамента рядом расположенных сооружений при их раскопке.

Опять же, здесь нужно смотреть про то, от существующих сетей расстояние смотрим или от проектируемых. Как раз таки ведь это расстояние (нормируемое) чаще всего необходимо именно для эксплуатации (проврет водопровод - раскопать - восстановить - закопать, при этом не повредив другую сеть). Если здесь имеются ввиду проектируемые сети, можно при производстве работ по укладке проложить в одной траншее все в футлярах, при эксплуатации же футляры как раз и нужны в том числе для того, чтобы не раскапывать все, а через колодец в случае чего можно было заменить сам трубопровод например.