Здравствуйте, очень нужна ваша помощь. Объект- железнонодорожная перевалочная нефтебаза. Во вспомогательной зоне планируется размещение жилого корпуса, столовой, АБК, нужно расположить пруд-накопитель очищенных канализационнных и других сточных вод (отведенных только с предзаводской территории). Не могу нигде найти, на каком расстояние его можно расположить от жилой застройки и других сооружений? По СниПу Канализация. Наружные сети и сооружения. есть СЗЗ для биологических прудов - минимум 200м, но вроде как это не биологический пруд :search: , да и территория не позволяет отнести его так далеко
Может уже кто-то решил данную проблему? Также необходимо разместить пруды-накопители, но уже на площадке убойного цеха. Где можно найти по ним санитарные нормы?
Если следовать логике, то даже для прудов-отстойников для производственных сточных вод с нефтью и нефтепродуктами допукается 30м. А для очищенных тем более меньше должно быть.
СНиП 2.11.03-93 п.2.9. Расстояние до зданий и сооружений склада (за исключением резервуаров и зданий, сооружений с производственными процессами и применением открытого огня) от канализационных очистных сооружений для производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами) с открытым зеркалом жидкости (пруды-отстойники, нефтеловушки и пр.), а также шламонакопителей должно быть не менее 30 м.
Я так понимаю, это противопожарный разрыв, является ли он достаточным для санитарных требований? И опять же смущает, что это нефтеперерабатывающие предприятия...
Цитата: nasy_a от 29 Май 2012, 20:04:41
Я так понимаю, это противопожарный разрыв, является ли он достаточным для санитарных требований? И опять же смущает, что это нефтеперерабатывающие предприятия...
Это ответ для Rina, она спрашивала про нефтебазы. Этот СНиП именно для нефтебаз, в вашем случае он не подходит.
А для можете подсказать? :blush2: Хотя бы в каком направлении вести поиски. Сижу в Norme уже полдня, ничего подходящего не нашла :cray:
Цитата: tim-dmitriy от 29 Май 2012, 19:48:00
Если следовать логике, то даже для прудов-отстойников для производственных сточных вод с нефтью и нефтепродуктами допукается 30м. А для очищенных тем более меньше должно быть.
СНиП 2.11.03-93 п.2.9. Расстояние до зданий и сооружений склада (за исключением резервуаров и зданий, сооружений с производственными процессами и применением открытого огня) от канализационных очистных сооружений для производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами) с открытым зеркалом жидкости (пруды-отстойники, нефтеловушки и пр.), а также шламонакопителей должно быть не менее 30 м.
Про 30 м я в курсе, проблема была в том, что пруд-накопитель предназначался только для бытовых сточных вод со столовой, жилого корпуса и т.д., для вод с нефтью и нефтепродуктами у нас отдельные подземные очистные сооружения. Пока обошлись выгребом, так что не пришлось решать эту проблему. Хотя я поняла, что можно взять из СНиПа Канализация. Наружные сети и сооружения -по производительности (которую скажет ВКшник, он же скажет к какому типу сооружений отнести эти пруды по табл.1) или можно брать расстояние по СанПиНу, хотя там такая же таблица
Как вы сказали сразу СНиП на канализацию ближе всего подойдет. Еще есть технологические разрывы в табл винта 3-85. Номер таблицы до 20.
ВНТП 3-85 не советовала бы в данном случае, если разговор идет о нефтебазе... Только на объектах обустройства месторождений
Здравствуйте, ищу ответ на свой вопрос, нужна помощь.
Объект – обогатительная фабрика. Пруд-накопитель технической воды уже запроектирован.
Пруд-накопитель служит для аккумуляции технической воды для дальнейшего ее использования в технологическом процессе перерабатывающего комплекса.
Нужно расположить фабрику как можно ближе к пруду накопителю в соответствии с нормами.
Нигде не могу найти, где регламентируются расстояния от прудов-накопителей.
Вода в пруд-накопитель будет поступать из хвостохранилищ.
Цитата: ntalya от 13 Май 2016, 10:54:55Здравствуйте, ищу ответ на свой вопрос, нужна помощь.
Почитай СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, думаю там найдешь правду))))Помнится, в старом СНиПе 2.04.02-84* п.9.30 Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.
СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности п. 9.11