Расчет и конструкции дорожных одежд. Пироги покрытий

Автор engineer, 07 апреля 2009, 17:59:41

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Kozlov Mikhail

#400
Использовали на Славянке для проезда пож машин. но уже года 2-3 прошло.. Сейчас все чаще используем Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.

ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА

       
  • чрезвычайная простота в обращении
  • легкость транспортировки
  • простота и скорость установки (в среднем 40м/ч)
  • покрытие травой на 90%
  • нагрузка до 200 тонн на м2
  • стойкость к атмосферным воздействиям
  • водонепроницаемость, отличное дренирование
  • предотвращение разрушения поверхности под воздействием автомобильных шин
  • защита почвы от эрозии
  • защита склонов от оползней
  • 100% чистая пластмасса
  • 100%  возможность вторичной переработки
НО не советую использовать ни первое ни второе на стоянке авто, и для постоянного проезда машин!!! экологи и генпланисты в экспертизе СПб напишут замечания
по форуму уже была где-то тема с бетонной газонной плиткой.

Обьединение сообщений: 10 апреля 2013, 00:09:55

Делал ли кто нибудь расчеты по LEED сертификации solar reflective index (SRI)??? какие фирмы могут предоставить материалы на плитку, чтобы получить балл? (P.S.  интересует в России) :blush2:
Leed - Project team member.

VYT

ГОСТ Р 52605-2006
Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения
  [/t][/t]
C 01.01.2008 действует.

Документ утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, приказ № 295-ст от 11.12.2006
Дата ввода документа в действие: 01.01.2008
  [/t]
Комментарий: Введен впервые

Гарик

#402
Пожалуйста подскажите как рассчитать самым простым способом в программе  (нет данных от заказчика)или где найти данные вот эти (отмечены красным на картинке).
Заказчик сказал что интенсивность движения в пиковый момент будет 22, грузовики.
Вот как заполнить окошки и какое окошко выбрать чтобы расчет пошел???
Извините за делитанство ( первый раз сказали сделать такой расчет).
Если все таки надо прям формулу считать, то подскажите пожалуйста алгоритм, куда что и откуда брать

Обьединение сообщений: 28 мая 2013, 18:19:50

Все что связанно с интенсивностью ну ни как не пойму как посчитать, торможу и все. Ну может то подскажет все таки???


Татьяна Орлова

С апреля этого года в дорожном строительстве вступили в силу новые ГОСТы. Они на сайте Росавтодора.

Лена


Бугор

Цитата: Гарик от 27 мая 2013, 11:17:24
Пожалуйста подскажите как рассчитать самым простым способом в программе  (нет данных от заказчика)или где найти данные вот эти (отмечены красным на картинке).
Заказчик сказал что интенсивность движения в пиковый момент будет 22, грузовики.
Вот как заполнить окошки и какое окошко выбрать чтобы расчет пошел???
Извините за делитанство ( первый раз сказали сделать такой расчет).
Если все таки надо прям формулу считать, то подскажите пожалуйста алгоритм, куда что и откуда брать

Обьединение сообщений: 28 Май 2013, 18:19:50

Все что связанно с интенсивностью ну ни как не пойму как посчитать, торможу и все. Ну может то подскажет все таки???

Гарик. В методических рекомендациях ОДН 218.046-01 есть подробные расчеты. В приложении разобраны примеры.
Видеокопоотчеты [url="https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber"]https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber[/url]

Гарик


МосМодер

От заказчика-застройщика (немцы) пришли такие замечания (см. прил.) Кто-нибудь сталкивался с подобным? Спецы - дорожники, хелп  :cray:
Проезд под фуры на пром предприятии
Генплан - это то, что нас объединяет!

Бугор

Руслан! Расчет если делался, то какие могут быть вопросы? Единственное, я бы мелкий песок поменял бы на среднезернистый,-  и то как рекомендация. Не видя исходных данных и самого расчета сложно писать замечания. А немцы могут! Молодцы, - у них дороги во какие!
Видеокопоотчеты [url="https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber"]https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber[/url]

МосМодер

Расчет не делал никто) Вопрос про толщину асфальта - у немцев типа 14 см минимально по их Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. (я так понимаю их ГОСТ), у меня в сумме 12 см асфальт.
Кто-нибудь может обосновать, что это нормально? Тупо не могу найти где указаны толщины минимальные слоев покрытия
Генплан - это то, что нас объединяет!

Kitana

погоди Руслан, а разве табличка 30 из СНИП 2.05.02-85 ,где для нежестких одежд указано,не менее которого значения должны быть слои, не подходит?

Обьединение сообщений: 03 июня 2013, 14:33:01

просто ко мне недавно придрался заказчик а мол чем докажете,что хватит,тк расчет не делался, сослались  -  убедили.

МосМодер

Генплан - это то, что нас объединяет!

PUH

Руслан, а почему основную фракцию щебня принял 20-40? реально ведь мелкая.
По ГОСТ 25607-2009:  [cut]3.1.2 Щебень в зависимости от выполняемой функции при устройстве оснований подразделяют на основной и расклинивающий. В качестве основного применяют щебень фракций 40-80 или 80-120 мм. В качестве расклинивающего для фракции 40-80 мм применяют щебень фракций 5-10 и 10-20 мм (смесь фракций 5-20 мм), готовые смеси С6, С11 (см. таблицу 3); для фракции 80-120 мм применяют щебень фракций 5-20 и 20-40 мм (смесь фракций 5-40 мм), готовые смеси С5, С10 (см. таблицу 3).[/cut]

МосМодер

Ну по фракции щебня замечания не было, вроде. Только по песку. Я объект этот доделываю за другим, пирог не я принимал :blush2:
А так учту, спасибо
Генплан - это то, что нас объединяет!

Denis_Che

офф
[cut]А иногда просто хотят бабла заложить по-больше. Ибо чем меньше фракция - тем дороже.[/cut]
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
[url="http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet"]http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet[/url] :preved:

kyoriy


Ребят, подскажите какой должен быть пирог покрытия тип «Щ»  с учетом нагрузки от пожарной техники. Пришло замечание.
в проекте дано:
уплотненный грунт
песок - 0,20 м
щебень фракции 40-70 с расклинцовкой - 0,15 м

Бугор

Тип "Щ" это откуда? Нужно знать номер типового.
Видеокопоотчеты [url="https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber"]https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber[/url]

kyoriy

Цитата: Бугор от 21 июня 2013, 12:37:08
Тип "Щ" это откуда? Нужно знать номер типового.
точно не могу сказать.
из проекта в проект один и тот же пирог фигурировал.
вообщем, нужна конструкция щебеночной дорожной одежды с учетом нагрузки от пожарной техники. Расчет не требовали.

Владимир.


kyoriy

#419
Цитата: Владимир. от 21 июня 2013, 14:19:56
Тогда скажите, что ваша с учетом
если так отпишусь, точно потребуют расчет.
Никто не поделиться конструкции щебеночного полотна?

МосМодер

Как вариант. Можно вообще 20 см щебня оставить и все.
Генплан - это то, что нас объединяет!

kyoriy

Цитата: Руслан от 24 июня 2013, 14:30:52
Как вариант. Можно вообще 20 см щебня оставить и все.

Руслан, благодарю

Певел

#422
Чистый щебень нельзя, грунтощебень с карьера или спецсмесь № 6 кажется  по ГОСТ

Обьединение сообщений: 25 июня 2013, 01:56:40

Пардон, вышел новый ГОСТ 25607 - 2009, на покрытие  смесь №1  :rtfm:

Krapivkin


Товарищи подсобите!Просмотрев всю тему не обнаружил конструкции проезда с покрытием в виде мощения брусчаткой/плиткой, заказчику уперлось оно в коттеджном поселке, и что бы отвечал условиям противопожарного проезда.
Может есть у кого, или я где то не углядел?

Тёмыч


Цитата: Krapivkin от 27 июня 2013, 12:42:11
Товарищи подсобите!Просмотрев всю тему не обнаружил конструкции проезда с покрытием в виде мощения брусчаткой/плиткой, заказчику уперлось оно в коттеджном поселке, и что бы отвечал условиям противопожарного проезда.
Может есть у кого, или я где то не углядел?
Например такой