Здравствуйте! Я проектирую жилой комплекс с наземным крытым паркингом под двором, сам двор располагается на втором уровне, без машин. Каким образом при такой планировке решать проблему пожаротушения со стороны двора?
Цитата: nik030299@mail.ru от 12 Май 2020, 16:11:03Здравствуйте! Я проектирую жилой комплекс с наземным крытым паркингом под двором, сам двор располагается на втором уровне, без машин. Каким образом при такой планировке решать проблему пожаротушения со стороны двора?
Добрый день. Вопрос как тушить дом или стоянку?
Можете предусмотреть проезд пожарных машин по тротуару п. 8.7 СП4 не запрещает. Нужно только конструкцию посчитать на нагрузку. Или заложить георешетки.
Конструктив стоянки рассчитывается с учётом наезда пожарного автомобиля. Въезд на на крышу при необходимости оборудуется рампами.
Такое решение применяется не так часто, но имеет право на жизнь.
Особое внимание необходимо обратить на конструктив эксплуатируемой кровли, особенно с учётом гидроизоляции и газонов. При большой протяженности порой толщина "грунта" превышает 1 м.
Так же учтите, что есть минимальная толщина покрытий проездов и с "нуля", т.е. с уровня верха плиты перекрытия въехать не выйдет. Лучше всего применять типовые узлы того же технониколя или других разработчиков.
А почему возникла проблема? |дом|_отступ 5-8м_|пож проезд 4.2-6м|_отступ от парковки_|площадки| расположение примерно так ?