Вертикальная планировка ТЦ

Автор yorq, 25 августа 2013, 18:58:02

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

yorq

Добрый вечер уважаемые генпланисты! Я занимаюсь вертикальной планировкой проектируемого торгового центра, возникли некоторые сложности при выборе отметок. Судя по отметкам, досыпать земли придется много,но если я сделаю здание ниже чем соседние участки то это проблема иссякнет, но тогда появиться новая проблема вся вода будет стекаться к ТЦ, можно ли проезды сделать ниже ТЦ и свести воду на магистральную улицу?? Получается вся вода с соседних участков будет по этим проездам стекаться на магистральную дорогу... Как вы считаете это допустимо?? Или все-таки придется поднимать весь участок. Выкладываю свою планировку, посмотрите пожалуйста может быть кто нибудь с таким сталкивался.

marvan

а как вы думаете, если поднимете землю тц, вода куда уйдет?


Max

 :good:  Прям мечта заказчика участок без дождевой канализации. Никому платить не надо и строить дождевую тоже.
Обязательно добавь схему вопроса ?!