Пожарные резервуары на нефтебазе

Автор tim-dmitriy, 06 октября 2010, 10:27:53

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Alex748

Цитата: Deniska_Che от 29 октября 2015, 10:12:44И да, 3*10 - для гидрантов, а речь не только о них)
Если логику включить,то гидрант тоже является местом забора воды.И у каждого пожарного гидранта надо разворотку 12X12.Ты представляешь эту ситуацию???Как это осуществить?? Везде будут разворотные площадки???

Denis_Che

Абсолютно согласен, что у гидрантов достаточно 3*10, но из рез-в все-таки другой случай.
Цитата: Alex748 от 29 октября 2015, 10:18:51
Если логику включить,то гидрант тоже является местом забора воды?

Согласен, но в п.8 говорится о водоемах) Причем один раз эксперт решил докопаться, что площадок у гидрантов нет, однако отбились))
У меня на объектах необходимо предусмотреть, чтобы у рез-в вставали 4 машины, при этом каждая могла безпрепятственно уехать, в итоге площадки с учетом маневрирования  получаются минимум 16х26м...таки дела.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
[url="http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet"]http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet[/url] :preved:

Andrey NN

Согласен у меня не месторождение, применить сюда СП 231 наверное нельзя.
С другой стороны пож. гидрант это таже точка забора воды, думаю к ней тоже применим принцип:
Цитата: Deniska_Che от 29 октября 2015, 10:08:55встать , кинуть шланг, накачать бочку, уехать, возможно в обратном направлении.
Если у вас будет схема движения, пожарным будет наплевать во время пожара куда стрелки показывают - поедут по кратчайшему пути.
Т.е. получается у пож гидранта полосы 3х10 будет достаточно для разворота, а у пож резервуара нет???
Подход думаю должен быть один, значит везде 12х12

Alex748

Цитата: Deniska_Che от 29 октября 2015, 10:31:41но из рез-в все-таки другой случай.
Смысл тот же.Машина подъезжает к мокрым колодцам емкостей.Конструкция пож гидрантов и мокрых колодцев однообразна(простые подземные колодцы)

Andrey NN

Alex748,
Полностью согласен, подъезд нужен не к пож. резервуару конкретно, а к колодцу. У меня этот колодец выходит к обочине, т.е. его расположение ни чем от пож гидранта не отличается.

Denis_Che

От резервуара идет сначала колодец с задвижкой , потом мокрый колодец.
Гидрант ставится на сеть и по сути это отвод, на который накручивается пожарная колонка, уже к которой подсоединяется пожарный рукав. Но не суть.
Вообщем я бы к колодцам все-таки делал площадку 12х12, а от гидрантов отделался бы карманом.
Но проект ваш и Вам решать)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
[url="http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet"]http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet[/url] :preved:

Andrey NN