Форум Генпланистов

Проектная и Рабочая документация СПОЗУ и ГП. Состав ПД И РД. => Вопросы по стадиям проектирования => Тема начата: Nasika от 12 Март 2019, 18:06:48

Название: Разрыв ТП от нефтепровода.
Отправлено: Nasika от 12 Март 2019, 18:06:48
Всем привет. Подскажите пожалуйста. На каком расстоянии проложить трассу проектируемого нефтепровода (подземного, промыслового) от существующей отдельно стоящей ТП? И каким нормативом руководствоваться?
Название: Re: Разрыв ТП от нефтепровода.
Отправлено: StudentForever от 13 Март 2019, 12:23:01
СП 284.1325800.2016, табл. 7, п.3
Название: Re: Разрыв ТП от нефтепровода.
Отправлено: Nasika от 13 Март 2019, 18:10:58
Цитата: StudentForever от 13 Март 2019, 12:23:01СП 284.1325800.2016, табл. 7, п.3
п.3 в табл.7 не относится к ТП. Больше подходит п.9, а там ссылка на ПУЭ. А в ПЭУ нет конкретики.
Название: Re: Разрыв ТП от нефтепровода.
Отправлено: yulya_2312 от 14 Март 2019, 10:46:22
Пункт 21 в таблице 7 СП 284.1325800.2016, нормируется в зависимости от типа трансформаторной - открытая/закрытая, 25/50 м от нефтепровода, при условии, что все у вас относится к промыслу.
Если вам условиями задано проектировать по ГОСТ 55990-2014, там нормы сошлются на ПУЭ 7 (табл. 7.3.13) Нефтепровод - наружная установка, значит снова 25 м минимум. Единственный момент по ПУЭ - это то что тип установки открытая/закрытая принимается уже по степени огнестойкости электрики. Т.е. закрытая - 1,2 степень, открытая - 3,4. Нелогично, но так трактуют разъяснители ПУЭ. СП 284 не опирается на показатели по степени огнестойкости.
Поэтому минимум все-таки 25 м стоит выдержать.