Форум Генпланистов

Проектная и Рабочая документация СПОЗУ и ГП. Состав ПД И РД. => Вопросы по стадиям проектирования => Тема начата: Костя Пак от 16 Февраль 2015, 12:15:13

Название: ГРУ
Отправлено: Костя Пак от 16 Февраль 2015, 12:15:13
Коллеги, помогите пожалуйста...
Какое расстояние нормируется от ГРУ до общественного здания???
По техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности"
Противопожарные расстояния от резервуарных установок
сжиженных углеводородных газов до объектов - 15 м. Это тот пункт?
(Состав ГРУ - 2 емкости по 5 кубов каждая)
Название: ГРУ
Отправлено: Марина от 16 Февраль 2015, 12:38:33
В общем да, 15 м. Только я думаю в данном случае будет более правильным воспользоваться СП 62.13330.2011, п. 6.
Название: ГРУ
Отправлено: Костя Пак от 16 Февраль 2015, 13:05:07
Марина видел и эту таблицу... там 10 м., но указывают что (кроме ГРУ)
Название: ГРУ
Отправлено: Марина от 16 Февраль 2015, 16:21:34
Для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают следующие ПРГ: газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), газорегуляторные пункты шкафные (ПРГШ) и газорегуляторные установки (ГРУ).
Отдельно стоящие ПРГ в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 5*. (Странно, Техэксперт не пишет, что кроме ГРУ).
Но я расстояния все равно и для ГРУ брала по т.5.
Название: ГРУ
Отправлено: StudentForever от 28 Февраль 2015, 12:50:48
Костя Пак, то что у вас на картинке - это не ГРУ в смысле, газорегуляторная установка, а резервуарная установка СУГ. Таблица 7, СП 62.13330.2011 - от ограждения установки до общественных зданий 15 м.
Использовать сокращение ГРУ в проектной лучше не надо, т.к. по тому же СП 62.13330.2011 это как раз газорегуляторная установка для природного газа со своими требованиями.
TinyPortal © 2005-2019